[求助] 火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?

[复制链接]
发表于 2017-9-13 22:02:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?找了半天都没找到明确的要求。
来自: 微社区
发表于 2017-9-13 22:34:38 | 显示全部楼层
GB50974-2014,这本规范里有规定
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-9-13 22:34
GB50974-2014,这本规范里有规定

麻烦明确下哪一条?感觉水规上不会提到火规上的东西吧
来自: 微社区
发表于 2017-9-14 08:21:01 | 显示全部楼层
真佩服你的懒惰!

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
    1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

强条。
发表于 2017-9-14 08:40:40 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-9-14 08:21
真佩服你的懒惰!

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: ...

再回看一遍楼主的提问。

PS
请仔细看。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2017-9-14 08:44:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-9-14 08:40
再回看一遍楼主的提问。

PS

发表于 2017-9-14 08:51:25 | 显示全部楼层
GB 25506-2010消防控制室通用技术要求
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2017-9-14 09:24:07 | 显示全部楼层
QQ图片20170914092111.png
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2017-9-14 09:26:26 | 显示全部楼层
QQ图片20170914092554.png
发表于 2017-9-14 09:31:07 | 显示全部楼层
QQ图片20170914092706.png

说是编写规范,其实不过逞臆之谈耳。哪里是规范文字。粗略的报警技术常识都不了了之。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2017-9-14 09:33:55 | 显示全部楼层
规范不是分布智能控制报警系统技术的规范,规范条文与当前的报警技术南辕北辙。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2017-9-14 09:36:58 | 显示全部楼层
诺明
火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?

火灾报警与控制的理念是:
火灾了,消防值班人员脱岗了,报警系统依然可以完成,消防工作。即不需要人员干预。这是目前的技术。

消防值班人员,只是判断,灭火工作是否完成,如果完成,及时关停消防设备。

因为,消防设备,只能自动起动,不可自动停动。

如果不是为了停动,消防设备,根本不需要设置消防值班人员。
发表于 2017-9-14 09:51:26 | 显示全部楼层
赠君一法决狐疑,
不用钻龟与祝蓍。
试玉要烧三日满,
辨材须待七年期。
周公恐惧流言日,
王莽谦恭未篡时。
向使当初身便死,
一生真伪复谁知?

倘若不编50116-2013,一世英名传千秋矣。50116-2013为学者所诟,实鱼池之殃矣。

点评

是金子总会发光,是粪土难免遗臭  发表于 2017-9-14 09:54
 楼主| 发表于 2017-9-14 10:48:49 | 显示全部楼层

4.2.1提到的正常状态,应该是相对故障状态而言的。正常状态感觉应该包括手动状态和自动状态。主要FAS主机没有一个检修状态!
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
发表于 2017-9-14 11:24:25 | 显示全部楼层
主要FAS主机没有一个检修状态!

主要编写人员不了解  FAS主机没有一个检修状态!  这个事实,如果了解,就不会这样写条文了。