[问题探讨] 就地补偿问题

[复制链接]
     
发表于 2017-10-12 11:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
什么情况下采用就地补偿?或多大功率就要进行就地补偿?参考哪本规范?
     
发表于 2017-10-12 11:18:08 | 显示全部楼层
可以参考供规6.0.4及其条文说明
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2017-10-12 11:29:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:18
可以参考供规6.0.4及其条文说明

像一般的高层办公,二十六七层吧,只需要在变配电室的地方补偿还是怎样补偿?
     
发表于 2017-10-12 11:34:10 | 显示全部楼层
积极进取 发表于 2017-10-12 11:29
像一般的高层办公,二十六七层吧,只需要在变配电室的地方补偿还是怎样补偿?

集中在变电所补偿,方便管理使用
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2017-10-12 11:41:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:34
集中在变电所补偿,方便管理使用

这边审图中心意思是,根据节能还是绿建的规定,我忘记了,说是最好不超过200KW,超过的话就设置就地补偿
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2017-10-12 11:44:49 | 显示全部楼层
积极进取 发表于 2017-10-12 11:41
这边审图中心意思是,根据节能还是绿建的规定,我忘记了,说是最好不超过200KW,超过的话就设置就地补偿

你这个变电所不在这栋楼里吗?
     
发表于 2017-10-12 11:45:27 | 显示全部楼层
乱来的,民建都应该集中补偿。
     
 楼主| 发表于 2017-10-12 14:30:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 11:44
你这个变电所不在这栋楼里吗?

一个综合体,变配电室在地下车库里,说是节能要求
不是很明白什么意思
     
发表于 2017-10-12 14:39:23 | 显示全部楼层
积极进取 发表于 2017-10-12 14:30
一个综合体,变配电室在地下车库里,说是节能要求
不是很明白什么意思

那这个就是集中补偿