账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14639|回复: 20

江苏2017工程勘察设计质量抽查中提出疏散楼梯间应设置消防广播

[复制链接]
     
发表于 2017-12-5 11:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,你们怎么看
发表于 2017-12-5 11:27:58 | 显示全部楼层
个人觉得还是有必要的,规范:走道、大厅等公共场所
     
发表于 2017-12-5 11:29:59 | 显示全部楼层
依据呢?不会是常闭防火门的原因吧?

点评

凭直觉吧。要求广播声无处不在,到哪里都能听到  发表于 2017-12-5 13:56
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 13:52:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2017-12-5 13:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 11:27
个人觉得还是有必要的,规范:走道、大厅等公共场所

楼梯间属于垂直交通的特殊场所。通常人员仅短期停留,火灾疏散时则大量人流涌入(此时此类人员应该已经听到消防广播内容,基本了解火灾情况)。消防广播设置的目的是用于指挥人员疏散。除了一些疏散情况特殊的超高层建筑,你们觉得对于已经在楼梯间内的人还需要吗?
发表于 2017-12-5 14:19:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-5 13:52
楼梯间属于垂直交通的特殊场所。通常人员仅短期停留,火灾疏散时则大量人流涌入(此时此类人员应该已经听 ...

电影中场景:火灾时一群人捂着鼻子在楼梯间里冲到某一楼层,发现烟气弥漫,然后反身回跑。。。。试想如果有广播告知现在什么情况是否好很多。。。。
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 14:25:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2017-12-5 14:27 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 14:19
电影中场景:火灾时一群人捂着鼻子在楼梯间里冲到某一楼层,发现烟气弥漫,然后反身回跑。。。。试想如果 ...

请问是为什么冲到某一楼层,而不是底层。你说的场景如果是超高层,那也是该冲到避难层啊。另外这个某一楼层正好一个人都没有,都没人为躲避火灾冲出来吗?
发表于 2017-12-5 14:36:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-5 14:25
请问是为什么冲到某一楼层,而不是底层。你说的场景如果是超高层,那也是该冲到避难层啊。另外这个某一楼 ...

火灾时,任何情况都可能发生,如这个疏散楼梯间在某一层已经进去烟了就不能疏散了,这很正常,可能要从别的楼层或别的疏散楼梯来疏散,有消防广播肯定好通知
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:41:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 14:36
火灾时,任何情况都可能发生,如这个疏散楼梯间在某一层已经进去烟了就不能疏散了,这很正常,可能要从别 ...

现在讨论的是楼梯间内的广播设置与否问题。真如你说的情况,那也是通知各层人员使用别的疏散楼梯吧。楼梯里有烟,里面的人不用通知也知道要撤离。
发表于 2017-12-5 16:49:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-5 16:41
现在讨论的是楼梯间内的广播设置与否问题。真如你说的情况,那也是通知各层人员使用别的疏散楼梯吧。楼梯 ...

楼梯里有烟,里面的人不用通知也知道要撤离。
好比7楼有烟,12,13层楼梯间的人如何知道,他们正在一群群往那里涌
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 18:04:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2017-12-5 18:05 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 16:49
楼梯里有烟,里面的人不用通知也知道要撤离。
好比7楼有烟,12,13层楼梯间的人如何知道,他们正在一群群 ...

楼梯间是一个竖向直通区域(不考虑避难层情况),烟气的烟囱效应是指高温烟气会快速上升。你说的情况基本不存在(消防中心了解火情的速度赶不上烟气上升的速度吧)。而且遇到这种情况,难道不还是通过楼层消防广播通知12,13层楼层疏散人员另找出路吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-6 14:05:01 | 显示全部楼层
按一些现场验收的经验,声光报警器的声音一定能清晰传入楼梯间,广播就差了点。如果能出现5楼所说的情况,确实很好,但实际的情况是广播只会播放预置录音,意义有限。
     
发表于 2017-12-14 10:07:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 16:49
楼梯里有烟,里面的人不用通知也知道要撤离。
好比7楼有烟,12,13层楼梯间的人如何知道,他们正在一群群 ...

就算7楼有烟的话,广播里面也不会说的
     
发表于 2017-12-14 15:23:02 | 显示全部楼层
规范都是用来乱引申的么!
楼梯间平时都没有人,又何必要做广播?
都是发生火灾,听了广播之后才进楼梯间的..
     
发表于 2017-12-21 10:51:08 | 显示全部楼层
等公共场所就没意思了,,,,,,,,,,
     
发表于 2018-2-8 17:18:59 | 显示全部楼层
原来如此 我还在纳闷呢,审图风格都变了啊~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则