账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9677|回复: 27

[问题探讨] 第1个问题:关于低压柜和母线槽动热稳定校验

[复制链接]
     
发表于 2018-1-3 09:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2018-1-3 09:42 编辑

附件是我写的一篇文章,希望给设计院的工程师在低压柜和母线槽选型和动热稳定校验时时提供一些参考,也欢迎大家提出意见和建议。

1-低压柜和母线槽动热稳定校验.pdf

986.71 KB, 下载次数: 155, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1贡献 +6 收起 理由
admin + 6 感谢宾版无私分享!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2018-1-28 22:10:03 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-28 21:04
一下子太多概念了短路电流、短时耐受电流、短路峰值电流、热稳定、动稳定、按使用类别分
A类:没有短时耐 ...

1.短路电流Ik:电力系统发生短路故障是计算出的预期短路电流值;
2.短时耐受电流Icw(热稳定):短时耐受电流Icw的平方与短时耐受时间t的乘积就是指热稳定,设备抵御短路电流热效应的能力;
3.短路峰值电流Ipk(动稳定):由于电动力与短路电流峰值电流的平方成正比,与绝缘支撑间距成正比,与母线相间距成反比,所以短时峰值耐受电流决定了设备的动稳定性能。
3.低压断路器的使用类别:
A类:短路情况下,不要求与下级断路器实现人为的短路短延时,因而不要求该断路器具有短时耐受电流,需要断路器快速切断故障,例如塑壳断路器;
B类:短路情况下,要求与下级断路器实现人为的短路短延时,因而需要该断路器有短时耐受电流,即在下级断路器分断故障的这段时间内,该断路器能够承受分断时间内短路电流的热效应和电动力效应,例如框架断路器。
4.电动机型低压断路器:用于电动机保护,分为单磁和热磁/电子式脱扣器,除了要满足GB14048.2 低压断路器标准,其长延时保护满足GB14048.4 在7.2倍额定电流下对于的脱扣时间;
5.配电型低压断路器:用于线路保护的低压断路器,其长延时保护曲线满足GB1404.2 在1.05倍额定电流2h内不脱扣,1.3倍额定电流2h内脱扣。
6.高压断路器:3.6-40.5kV断路器,遵循的标准是GB1984和GB11022.
     
 楼主| 发表于 2018-1-29 19:32:07 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-29 17:03
您也可以用您计算配电箱的方法计算计算图示配电箱,形状系数如何取?图示2mm厚的冷轧板可以躲过多大短路尖 ...

这个选型并不难:
1.首先要知道该配电箱所在处的预期短路电流值,这个参数决定了断路器的短路分断能力应该选多大;
2.其次厂家给出的配电箱的短时耐受电流值为多少,或者该型号配电箱有几种短时耐受电流;
3.接着按预期短路电流经过塑壳断路器限流之后的查限流曲线得到的I2t(热稳定)和Ipk(动稳定),与配电箱的短时耐受电流Icw2t(热稳定)和峰值耐受电流Ipk比较,只要限流之后的I2t与Ipk值小于配电箱的则动热稳定都满足要求;
如果你无法得知该配电箱的Icw和Ipk,那需要告知配电箱内三相母排的下列值:
1. 母排的规格;
2.三相母排的相间距;
3.固定母排绝缘子的间距;
我会依据上述参数计算出该配电箱的动稳定和热稳定值;
如果上述参数你都无法提供,我将会以施耐德iPM L配电箱(Icw 为25kA/1s)为例,当假定其用在预期短路电流为40kA的系统,配电箱进线断路器NSX400F为例,校核并计算该配电箱在预期短路电流为40kA的系统中动热稳定是否满足。
     
 楼主| 发表于 2018-1-30 22:20:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2018-1-30 22:23 编辑
欢乐颂 发表于 2018-1-29 20:20
上面的配电箱图片是引用图集05D702-4,过去您们介绍的电力联盟母线数据软件不知去哪了,假如1000KV变压器经 ...

1.先大致算下5台电动机的总电流:
Iz=0.9*(5.5KW*2+ 15KW*2+ 30KW*2+ 22 kw*2+ 7.5KW *2)=144A
2.选择电缆的规格95的电缆:
18.jpg
3.计算变压器低压侧预期短路电流:Ik=1000/0.4/1.732/0.005≈29kA,阻抗电压百分比为5%,经过50米截面积为95方的电缆之后短路电流Ik1查表取最大值14.7(注:由于母排间距不知所以忽略了母排阻抗对短路电流的削弱作用):
19.jpg
4.配电箱进线断路器选NSX160F,F为分断能力36kA,再查14.7kA预期短路电流经过NSX160F限流之后的I2t为5*10^5和峰值电流为12kA参数,如下图:
22.jpg
5.iPM L低压箱的短时耐受电流为25kA/1s,其I2t为25*25*1=625*10^6远大于限流之后的I2t,其峰值耐受电流为25*2.1=52.5KA,远大于12kA.所以该iPM L 低压箱用在该系统动热稳定是满足要求的。
23.jpg






     
发表于 2018-1-3 17:49:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~
     
发表于 2018-1-28 08:09:51 | 显示全部楼层
感谢分享,值得下载学习
     
发表于 2018-1-28 12:04:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:06:51 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-28 12:04
谢谢分享!看了一下子还没反应过来技术措施里面记得变压器出线断路器短延时(关闭瞬时)宜拉开0.2 ...

与配电变压器直接相连的低压柜,其短时耐受电流Icw是按变压器低压预期短路电流Ik选择的,至少是相等。对于低压柜而言其短时耐受时间一般是1s,而对于进线框架断路器而言,其短延时时间是0.4s,所以动热稳定都能满足。
     
发表于 2018-1-28 21:04:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-28 21:28:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-28 23:40:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-29 12:48:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-29 13:19:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-29 17:03:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则