账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6869|回复: 11

[求助] 隔离器、隔离开关英文代号是什么?

[复制链接]
     
发表于 2018-1-11 16:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
塑壳断路器MCCB;微断MCB;框架断路器ACB;    隔离器(刀)、隔离开关英文代号分别是啥?  请大侠指教
     
发表于 2018-1-11 18:32:18 | 显示全部楼层
Snipaste_2018-01-11_18-31-45.jpg


回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-2-19 15:34:37 | 显示全部楼层

请教以下英文代号,1微断型的隔离开关,2塑壳型的隔离开关,3塑壳型的负荷开关,4微断型的漏电开关,5塑壳型的漏电开关
     
发表于 2025-2-19 16:47:05 | 显示全部楼层
隔离开关(刀开关)DS;隔离开关(带负荷)QS;隔离开关(熔断器式)FD
     
发表于 2025-2-20 15:33:46 | 显示全部楼层
23DX001 图集里有,我一般写IS
23DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号.png
     
发表于 2025-2-20 15:59:31 | 显示全部楼层
1740038298361.png
发表于 2025-2-20 16:05:45 | 显示全部楼层

低压系统有必要区分负荷开关和隔离开关嘛,统一用隔离开关的符号不可以吗。
发表于 2025-2-20 16:10:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2025-2-20 16:17 编辑

我之前查过海外项目的隔离开关是如何表示的,发现几个海外项目的低压系统图都没有用隔离开关,需要隔离检修的基本都用了断路器(这里得强调一下低压系统)。
isolator在项目上虽然有应用,但都是一个独立外壳的隔离开关,一般放在动力设备现场,与我们配电柜内的检修隔离开关有差别。

补充一下我之前查到的isolator在图例里面的缩写 ISOL ,不过仅限于缩写表里面有,实际系统图中未见应用。
     
发表于 2025-2-20 16:17:39 | 显示全部楼层
      又捣成浆糊了。
      电气制图标准中,字母代码,参照代号等是一个体系。比如电流互感器叫BE,断路器叫QA。
      产品标准或俗称中,英文缩写是另一个体系。比如同样是电流互感器和断路器,分别叫作CT和CB。
      MCCB、MCB等显然属于英文缩写,按类推原则,塑壳式结构的隔离开关就应叫做MCIS,但没看到过谁这样表达过。说不定还可能被误解为伊斯兰国IS的某个分支呢

      再回过来说,楼主说的“英文代号”到底指什么?缩写可以说是代号的一种,但字母代码也是代号啊。代号,就是替代正式名称的一种称号或符号。所以,专业问题,自创术语很容易导致混乱。
     
发表于 2025-2-20 16:39:54 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-2-20 16:05
低压系统有必要区分负荷开关和隔离开关嘛,统一用隔离开关的符号不可以吗。 ...

那不是按断路器的套路来的嘛,它不是分MCB和MCCB吗?隔离就不用分分清了?
     
发表于 2025-2-20 17:19:37 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-2-20 16:10
我之前查过海外项目的隔离开关是如何表示的,发现几个海外项目的低压系统图都没有用隔离开关,需要隔离检修 ...

你说的情况可能有两种原因。
1、用的是抽出式或固定间隔插接式开关柜,插接头起到隔离器的作用。
2、因MCCB和MCB都带隔离功能,所以断路器具有隔离开关功能,能对其负荷侧元件检修起隔离作用。而断路器本身的检修,由上级断路器隔离。前提是断路器应选4P。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则