账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6549|回复: 13

审图意见:厨房插座均应为16A 对吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-13 15:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:厨房插座均应为16A。     对吗?厨房许多电器插头是10A的,能插上吗?
     
发表于 2018-3-13 16:08:47 | 显示全部楼层
审查人员是什么依据呢?
发表于 2018-3-13 16:42:46 | 显示全部楼层
审查人员凭空想象的?
     
发表于 2018-3-13 17:35:19 | 显示全部楼层
为啥不是20A呢?这个没啥依据吧
发表于 2018-3-13 18:23:48 | 显示全部楼层
难道是电磁炉啥的 大功率设备?
     
 楼主| 发表于 2018-3-13 18:38:37 | 显示全部楼层
回家试了一下,16A插头插不进10A的插座,10A的插头插16A的插座很费劲,特别是拔的时候更费劲。厨房许多电器插头是10A的,插座都要求16A不合理。
     
 楼主| 发表于 2018-3-13 18:41:54 | 显示全部楼层
按审图的要求改了,交工后用户投诉或返工跟我没什么关系了吧。
发表于 2018-3-14 08:29:11 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-3-13 18:41
按审图的要求改了,交工后用户投诉或返工跟我没什么关系了吧。

你有依据(图审意见),就和你没关系
     
发表于 2018-3-14 08:54:00 | 显示全部楼层
      个人意见:先和审图师沟通一下,问一下依据什么提出这条意见,尽量说服他,实在没办法的话(本来非审图要点的内容可视为建议性意见,不改也应给通过,毕竟设计人担责),再按照审图意见修改。
      这种低级错误到时候大家都是骂设计人,没几个人知道是审图师的错。
     
 楼主| 发表于 2018-3-14 09:09:45 | 显示全部楼层
在图纸边上注明审图要求的
     
发表于 2018-3-14 09:11:38 | 显示全部楼层
考虑仔细的话,16A的考虑1~2个。大部分还是10A。
不过厨房大多数都要后期装修,只要有预埋盒,啥事都能解决,10A换16A的功能件,完全不叫事。
     
发表于 2018-3-18 12:46:32 | 显示全部楼层
好像有一条规范超过3kw的不建议用插座,直接用断路器开断,20A就欠妥了。不过楼上的 建议是对的
     
发表于 2018-3-20 09:58:33 | 显示全部楼层
住宅厨房10A应该没问题,没有大功率设备,而且是一个插座接一台设备;公建厨房就不了,大功率设备多,16A好些
     
 楼主| 发表于 2018-3-20 13:51:10 | 显示全部楼层
住宅厨房10A应该没问题,没有大功率设备,而且是一个插座接一台设备;公建厨房就不了,大功率设备多,16A好些

这个有点道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则