[问题探讨] 生活泵房照明

[复制链接]
     
发表于 2018-4-11 15:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
一类高层的生活泵房,其内部照明能否单电源?
     
发表于 2018-4-11 15:37:54 | 显示全部楼层
何必费这个神呢:生活泵不低于二级负荷,泵房里动力已经有两路电源条件了。照明无非是多接一路出来
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:44:51 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-11 15:37
何必费这个神呢:生活泵不低于二级负荷,泵房里动力已经有两路电源条件了。照明无非是多接一路出来

照明无非是多接一路出来
不太明白,照明从哪里接?

点评

动力箱  发表于 2018-4-11 18:09
     
发表于 2018-4-11 19:57:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-11 15:44
照明无非是多接一路出来
不太明白,照明从哪里接?

2种做法:
1是就从本屋的双电源动力箱里引出1路照明电源。可能遇到的问题是会被审图的提“照明、动力分开配电”,好像是民规吧
2是从应急照明箱给电,算备用照明。可能遇到的问题是会被审图的提“备用电源严禁接入应急系统”,这是强条。
大概就是这2种做法了吧,再就是用普通电源了~~
     
 楼主| 发表于 2018-4-12 08:49:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-11 19:57
2种做法:
1是就从本屋的双电源动力箱里引出1路照明电源。可能遇到的问题是会被审图的提“照明、动力分 ...

关键是这两种都有可能被图审提呀
     
 楼主| 发表于 2018-4-12 08:50:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-11 19:57
2种做法:
1是就从本屋的双电源动力箱里引出1路照明电源。可能遇到的问题是会被审图的提“照明、动力分 ...

特别是第2种,生活泵房照明应该不是消防负荷,带到消防的配电箱,估计也不行
     
发表于 2018-4-12 09:05:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-12 08:49
关键是这两种都有可能被图审提呀

那只能说图审太死板。泵房用照明从动力箱接了能怎么样,至少没犯强条吧
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2018-4-12 09:36:20 | 显示全部楼层
这个参考电梯机房照明处理方式吧,道理是一样的!两张方式应该都可以!
     
发表于 2018-4-12 11:55:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-12 08:50
特别是第2种,生活泵房照明应该不是消防负荷,带到消防的配电箱,估计也不行

说实话,这两种我们都做过,都被审图的提过。

按1做,审图的说按2;按2做,审图的说按1。实在是无所适从~~
     
发表于 2018-4-12 14:11:05 | 显示全部楼层
一类高层的生活水泵房照明可以从车库照明接一路过来,
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2018-4-12 14:18:56 | 显示全部楼层
KSME 发表于 2018-4-12 14:11
一类高层的生活水泵房照明可以从车库照明接一路过来,

这个靠谱些,一类的泵,他的照明不见得是一类
     
发表于 2018-4-12 16:45:43 | 显示全部楼层
意思是泵房的照明一路普通照明负荷(不做双切,单独的泵房照明箱),备用电源就做蓄电池?如果照明前端是双切的话,就接入应急负荷了
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:54:10 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2018-4-12 16:45
意思是泵房的照明一路普通照明负荷(不做双切,单独的泵房照明箱),备用电源就做蓄电池?如果照明前端是双 ...

需要蓄电池吗?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2018-4-13 09:20:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-12 11:55
说实话,这两种我们都做过,都被审图的提过。

按1做,审图的说按2;按2做,审图的说按1。实在是无所适 ...

感觉一个很简单的问题被搞复杂了。细思极恐
     
发表于 2018-4-13 16:27:06 | 显示全部楼层
如果地下室有二级负荷的照明配电箱,可以就近拉一路过去,在泵房设一个泵房末端照明配电箱,泵房照明、检修插座电源都由此箱供电。如果地下室只是三级负荷的照明回路,可在泵房照明部分灯具上设置备用电池。