账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6372|回复: 11

[问题探讨] SCB脱扣了要怎么发现?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-12 08:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
浪涌保护器SPD的后备过电流保护器SCB,当过电流动作脱扣后,要如何发现SCB已脱扣,排除故障并合上。如果一直没发现不合上的话,真正需要避雷时,SPD就成了摆设了。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-4-12 09:00:40 | 显示全部楼层
这个只能多巡查了
     
发表于 2018-4-12 09:04:29 | 显示全部楼层
查下样本能否配装辅助触点发信号
     
发表于 2018-4-12 10:06:22 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-12 09:04
查下样本能否配装辅助触点发信号

可以安装辅助模块,如图:
Untitled.jpg

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 很给力!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2018-4-12 10:34:35 | 显示全部楼层
请问,如何远程指示?
     
发表于 2018-4-12 10:59:36 | 显示全部楼层
另外SCB也有配套的重合闸,可以自动重合、也可以远程控制合闸、分闸,还有一个配套的网络模块,也可以配套成自动化防雷系统。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-12 11:01:11 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-12 10:34
请问,如何远程指示?

远程指示需要配套通讯模块:
     
发表于 2018-4-12 11:04:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-12 10:34
请问,如何远程指示?

1、433M网络模块(无需付费):适应于野外开阔、视距在1km范围使用;
2、GPRS网络模块(需要月费):不受距离限制,只要手机能通话的地方就行。

     
发表于 2018-4-12 11:06:53 | 显示全部楼层
在接收端配套有声、光控制装置,接收机连接在计算机USB口上,实现远程报警、控制;
     
发表于 2018-4-12 11:40:48 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-12 10:34
请问,如何远程指示?

按工程实际情况,可以就地设声光报警,也可以直接线路到物业设信号箱显示。
     
发表于 2018-4-17 10:32:38 | 显示全部楼层
查过一个叫广西某凯的产品手册,其中有个叫“智能整体防雷系统”的解决方案,主要措施有(1)SCB自恢复;(2)类似电力监测系统模式,加监测模块、总线、监测总机组网。
以国产厂商的尿性,我觉得其他一些厂商应该也能提供完全相同的功能。
     
发表于 2018-4-21 14:24:47 | 显示全部楼层
施耐德的有避雷器监控器系统,比较新的系统,应该可以检测这个信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则