账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 330|回复: 8
收起左侧

[问题探讨] 树干式配电的开关和电缆选择

[复制链接]
     
发表于 2018-4-16 13:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
请教大家树干式配电的开关和电缆选择的两个问题:
1、树干式配电,主干电缆不减小,此时每个分支配电箱的主开关为什么很多人选择隔离开关呢?难道不怕分支配电箱内短路,导致事故扩大,而使整个干线失电吗?
2、树干式配电,主干电缆在分支处减小,分支配电箱主开关选择断路器(分支线长度小于3m)。此时两种做法:
1)主干电缆一直敷设只A处,在A处设置T接箱,然后减小分支引至分支配电箱PB3。
2)在B处设置T接箱,此T接箱,主干电缆进,引出两个分支电缆,一个进PB2 一个进PB3,如果引至PB3的分支长度超过3m,在此回路分支处增加断路器。
3)主干电缆直接进PB3.
请教最末端PB3的进线究竟如何处理?
111.png
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2018-4-16 13:42:01 | 显示全部楼层
树干式配电,分支处不减小,每个分配电箱的主进开关按断路器设置。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-4-16 14:20:56 | 显示全部楼层
此时每个分支配电箱的主开关为什么很多人选择隔离开关呢?
还是应选择断路器
     
发表于 2018-4-16 14:22:11 | 显示全部楼层
1,2做法都可以,就是3不行(估计电缆太粗进不去)
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:30:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-16 14:22
1,2做法都可以,就是3不行(估计电缆太粗进不去)

多谢解惑。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-4-16 15:08:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-16 14:22
1,2做法都可以,就是3不行(估计电缆太粗进不去)

不宜减小截面,因为不容易保证3m以内,所以我的图上都标注T接前后截面不变,而且我几乎不用预分支电缆。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-4-17 18:02:50 | 显示全部楼层
如果分支线小于3m可以采用隔离开关。
     
发表于 2018-4-17 18:59:43 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2018-4-17 18:02
如果分支线小于3m可以采用隔离开关。

分支线小于3m,则在分支减小截面处可以不设短路保护,并不是小于3m可采用隔离开关
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-4-18 12:25:26 | 显示全部楼层
根据民规7.1.4-4 对于树干式的配电,受电端都应该设置保护电器。那可以认为分支线小于3m 时候,或者支线截面不减少,都要设置断路器,隔离开关起不到短路保护作用。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-1-23 19:49 , Processed in 0.165267 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表