按照电缆设计规范(GB50217),在同一通道内敷设电缆时,应按电压由高到低,强电至弱电的次序排布,这么做是为什么?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-6-11 11:01:41 | 显示全部楼层
我猜有序总比无序好。也便于不了解情况但懂得规则的人员判断电缆类型
     
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:03:50 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-6-11 11:01
我猜有序总比无序好。也便于不了解情况但懂得规则的人员判断电缆类型

现在是这个问题:业主想把弱电电缆放在强电上面,说是安全,方便。(但与规范不一致)
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-6-13 08:06:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-11 11:03
现在是这个问题:业主想把弱电电缆放在强电上面,说是安全,方便。(但与规范不一致)

其实我个人觉得没有什么原因

事实上在国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》中,要求的电缆敷设顺序正好和GB50217相反

而二十五项在电力行业是以强制性条款出现的,所以业主都要求我们执行这一条,而我们电气专业又以GB50217是GB为由,不执行能源局的文件....好乱。

按电气专业的说法,因为设备布置的原因,他们就是想动力电缆在上层敷设,弯曲半径、距离最短之类的...