账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1075|回复: 7
收起左侧

[规范条文] 低压配电室一圈接地扁钢是哪个规范要求

[复制链接]
     
发表于 2018-7-11 17:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
低压配电室一圈接地扁钢是哪个规范要求?哪们知道,请教一下。

                               
登录/注册后可看大图
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-7-11 17:30:43 | 显示全部楼层
规范不写这个,是图集14D504
     
发表于 2018-7-11 17:34:41 | 显示全部楼层
图集14D504,P63~98有。
     
发表于 2018-7-11 17:44:49 | 显示全部楼层
一圈接地扁钢的目的是方便等电位连接和接地,并无其他目的
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-7-11 17:46:02 | 显示全部楼层
因此在有些情况没有必要做一圈
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2018-7-12 09:05:33 | 显示全部楼层
需要接地的设备太多了,接地又不容许串联接,所以要设置接地干线,设备少(就一两台)不需要
     
发表于 2018-7-12 09:13:40 | 显示全部楼层
同意4、5、6楼。如果低压柜运行中,允许很安全的打开PE排的部分,接到PE,就更不需要。像抽屉柜MNS之类的。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2018-7-16 13:38:39 | 显示全部楼层
个人认为,周围一圈接地是为了检修方便。并不是必须的。动用焊机,或高压试验设备接地等都有方便的接地端子可接。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-2-21 12:34 , Processed in 0.153470 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表