账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19352|回复: 43

审图意见回来了

[复制链接]
     
发表于 2018-8-13 09:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提了一条,
酒店楼梯间应急照明照度应按人员密集区10LX设置”,“强条”,“建筑设计防火规范GB50016-2014(2018)10.3.2-3
酒店楼梯间算人员密集场所?
     
发表于 2018-8-13 09:35:59 | 显示全部楼层
不算..我个人认为...
     
发表于 2018-8-13 09:47:29 | 显示全部楼层
按消防法,公建除了办公楼都算人员密集场所。另外请教,这是哪里的审图,已经开始用新规范条文了?
     
发表于 2018-8-13 09:51:41 | 显示全部楼层
这个不用纠结,按10lx设计
     
发表于 2018-8-13 10:13:54 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-8-13 09:51
这个不用纠结,按10lx设计

不是纠结怎么设计,是纠结“强条”啊~~

其实图还是那么画,不会改的,无非是说明里面没有这么写~~

变态的强条审查!!
     
 楼主| 发表于 2018-8-13 10:20:36 | 显示全部楼层
哎,提了我个强条。这是上海的审图提的。如果公建除了办公楼都算人员密集场所,柴发能放哪里,像锅炉房一样,以后都是另外挖一块吗
     
 楼主| 发表于 2018-8-13 10:23:36 | 显示全部楼层
噢,明白你意思了,这样看确实是个强条
     
发表于 2018-8-13 10:26:47 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)的实施时间是2018年10月1日,审图师这么着急给你出强条
不过,以后人员密集场所的楼梯间都得按10Lx设计,要不十一后真要吃强条了。
     
 楼主| 发表于 2018-8-13 10:36:00 | 显示全部楼层
这倒是啊,没到实施日期呢,不应该算一个强条吧
     
发表于 2018-8-13 11:40:38 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-8-13 10:36
这倒是啊,没到实施日期呢,不应该算一个强条吧



可以尝试沟通一下,看看能不能删掉~~
     
发表于 2018-8-13 12:02:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-13 10:13
不是纠结怎么设计,是纠结“强条”啊~~

其实图还是那么画,不会改的,无非是说明里面没有这么写~~

光说明写不行吧。除非原来的疏散照明设计照度(最小)值已经满足
     
发表于 2018-8-13 12:33:01 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:02
光说明写不行吧。除非原来的疏散照明设计照度(最小)值已经满足

10lx,还是比较容易满足的~~3W的灯就很富余了~~
     
发表于 2018-8-13 12:52:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-13 13:00 编辑
x01oct 发表于 2018-8-13 12:33
10lx,还是比较容易满足的~~3W的灯就很富余了~~

你确切计算过吗,是那种断电点亮,光通量按GB17945只有50lm的双头灯?规范要求的可是“最低”水平照度
     
发表于 2018-8-13 12:58:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-13 13:09 编辑
x01oct 发表于 2018-8-13 12:33
10lx,还是比较容易满足的~~3W的灯就很富余了~~


                               
登录/注册后可看大图
这是按DC24V ,3W,光通量大概不大于200lm的计算结果。连5lx的现行标准都达不到。你还敢说够10lx?
楼梯间疏散照度分析 3W灯具.jpg
     
发表于 2018-8-13 13:09:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:58
这是按DC24V ,3W,光通量大概不大于200lm的计算结果。你还敢说够?

最低水平照度...我想成是平均了~~

楼梯间大概也就6平米,平均是够了,最低通常都不够~~

顺便问一下,您那个图是哪个软件或者插件做的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则