账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31140|回复: 32

[求助] 不需要做火灾自动报警系统的建筑有常开防火门怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-17 12:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在做的教学楼,几个楼通过连廊连接,建筑突然说面积超了,要在当中加常开防火门。。。我为了这几个门要整楼做火灾自动报警系统吗。。。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-8-17 12:48:54 | 显示全部楼层
改加卷帘吧
     
 楼主| 发表于 2018-8-17 13:31:14 | 显示全部楼层

建筑不肯,555,说疏散距离不够

点评

https://detail.tmall.com/item.htm?id=570830671902 为避免封号,借你的帖子,发个广告。  发表于 2018-8-17 18:51
     
发表于 2018-8-17 14:19:08 | 显示全部楼层
那就得做火灾自动报警了
发表于 2018-8-17 14:54:48 | 显示全部楼层
常闭的可以不做,常开的要做
发表于 2018-8-17 14:56:20 | 显示全部楼层
其实连廊中间的防火门,让建筑考虑为常闭的(不属于学生经常通行的位置)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-17 14:58:02 | 显示全部楼层
请仔细看看“关于对防火门监控器设置问题的答复意见”http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... =%B7%C0%BB%F0%C3%C5
设了火警系统的建筑,才考虑要不要设防火门监控系统。
设不设火灾自动报警系统以《建规》8.4.1为准,如何设置以《火规》为准,请大家搞清楚这个逻辑关系。
发表于 2018-8-17 15:05:38 | 显示全部楼层
这个确实存在争议,建规说了一个有联动设备的需要做,常开算是属于联动,要是不整体做可以考虑设置独立的探测联动防火门关闭。
发表于 2018-8-17 15:06:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-8-17 14:58
请仔细看看“关于对防火门监控器设置问题的答复意见”http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthre ...

建规说有联动的需要做,正文列举了些,但是还有一个等,这个不好解释。
     
发表于 2018-8-17 15:09:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-8-17 15:11 编辑

至于《建规》6.5.1-1“应具有信号反馈功能”,是否可理解为常开防火门处或引到值班室等处的信号反馈装置?总之我的理解是信号反馈功能可不依赖火警系统独立存在。
发表于 2018-8-17 15:11:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-8-17 14:58
请仔细看看“关于对防火门监控器设置问题的答复意见”http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthre ...

设不设火灾自动报警系统以《建规》8.4.1为准
按建规这个就要设了
     
发表于 2018-8-17 15:14:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-17 15:11
设不设火灾自动报警系统以《建规》8.4.1为准
按建规这个就要设了

又涉及到规范的“等”字是“等内等外”的问题了。之前发帖讨论过。
发表于 2018-8-17 15:15:21 | 显示全部楼层
打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-17 15:05
这个确实存在争议,建规说了一个有联动设备的需要做,常开算是属于联动,要是不整体做可以考虑设置独立的探 ...

可以考虑设置独立的探测联动防火门关闭。
据我所知,防火门监控器只与火灾报警控制器有连接线路,不能接受单个烟感的报警
发表于 2018-8-17 15:15:51 | 显示全部楼层
打酱油的菜鸟 发表于 2018-8-17 15:05
这个确实存在争议,建规说了一个有联动设备的需要做,常开算是属于联动,要是不整体做可以考虑设置独立的探 ...

而且,这种做法不知消防部门会不会认可
     
发表于 2018-8-17 17:11:58 | 显示全部楼层
常开的需要联动啊,需要联动就要做报警了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则