[求助] 变电所的MEB现场土建施工漏掉怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-3 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
如题,这种情况有什么补救办法吗
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2018-9-3 14:34:33 | 显示全部楼层
关键是否预留了接地端子板
     
发表于 2018-9-3 16:49:28 | 显示全部楼层
凿柱子?                  
     
发表于 2018-9-3 17:19:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 14:34
关键是否预留了接地端子板

估计肯定也忘了
     
发表于 2018-9-3 17:52:23 | 显示全部楼层
感觉还好吧,扁铁明装也是可以的,关键是找连接点
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 09:51:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2018-9-4 09:56 编辑

就是接地干线漏掉了,两个变电所,一个进线开闭所兼变配电所做了MEB,另一个变配电所没做
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 13:34:31 | 显示全部楼层
请教,已经做好了,如何明装接地干线
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:27:22 | 显示全部楼层

怎么个凿法呢
     
 楼主| 发表于 2018-9-5 11:48:56 | 显示全部楼层
变电所外面的柱子上有之前预留不用的MEB,用40x4热镀锌扁钢明装引到变电所,在变电所内再做个MEB,是否可行
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2018-9-5 14:47:01 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-9-5 11:48
变电所外面的柱子上有之前预留不用的MEB,用40x4热镀锌扁钢明装引到变电所,在变电所内再做个MEB,是否可行

可以
     
发表于 2018-9-5 14:59:58 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-9-4 13:34
请教,已经做好了,如何明装接地干线

参看标准图集上有
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
如果漏电,那就只能在凿柱子,在用扁钢引出接地线。以前遇到过,到最后验收也通过了。
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
变电所的MEB现场土建施工漏掉怎么办?
应不应当凿柱子?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
都胆子也太大了点,没有不敢干的事情。
不能也用不着凿柱子。
只要接地装置做好了,就行,如果接地装置没做好,就做接地装置。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-9-14 16:46
都胆子也太大了点,没有不敢干的事情。
不能也用不着凿柱子。
只要接地装置做好了,就行,如果接地装置没 ...

接地装置怎么做?