[求助] 负荷估算

[复制链接]
     
发表于 2018-9-14 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
一般室外用电在初步设计的时候用电是如何估算的呢?比如像小区景观照明灯负荷?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-9-17 09:05:46 | 显示全部楼层
这就是大致估算,经验值。
     
发表于 2018-9-17 09:07:30 | 显示全部楼层
小区景观照明灯负荷,一般小规模的小区,预留10KW就够了,大规模的,30-50KW
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-9-17 14:01:05 | 显示全部楼层
你可以按0.5-1W/平方米估算,面积指的是景观面积