《建筑电气》杂志2002 年第3 期刊登了“ 上海地区住宅小区采用TT系统接地型式的思考” 一文(以下简称“ 上文” ) , 在这篇文章中, 作者以图1表示TT系统的具体做法。笔者认为, “ 上文” 中图1 所示的系统并不是一个严格意义上的TT系统, 只能称之为“ 多用户共用接地极的TT系统” , 该做法存在安全隐患。这要从2002 年第6 期《电世界》杂志上“ 一起电击死亡事故原因排查和分析” (以下简称“ 一文” )介绍的电击死亡事故谈起。在这起事故中,发生事故的住宅楼的电气系统与“ 上文” 图1 所介绍的系统十分相似,,只不过住宅楼的接地装置的接地电阻是3.5Ω(这对以下的分析并没有原则性的影响)。由于住宅楼电能表箱内L1相线与接地的金属底板之间发生短路, 短路电流不足以使进线断路器跳闸,从而使住宅楼内PE 线带电(与N 线之间的电压接近于200 V ),造成一妇女在使用电热淋浴器时遭电击死亡。
刊 期:《建筑电气》2003年第1期
下载电子文件:关于TT系统接地型式的一些思考_贺湘琨.pdf
中机中电设计研究院有限公司教授级高级工程师,GB 50054-2011《低压配电设计规范》主要起草人之一。