  • 附件下载次数(0)

    摘要:从工程实际出发,比较GB 50303 - 2002《建筑电气工程施工质量验收规范》及GB / T 16895. 1 - 2008 / IEC 60364 - 12005《低压电气装置 1部分:基本原则、一般特性评估和定义》对多电源TN系统接地规定的不同点,以及二者防止杂散电流产生、抗杂散电磁干扰的功能。 

    关键词:多电源TN系统 一点接地 杂散电流  杂散电磁干扰 系统接地 保护接地 

    刊期:《建筑电气》2013年第5