账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

PWG2-125K 微网型储能变流器

2014-9-25 14:03| 发布者: admin| 查看: 50| 评论: 0|来自: 深圳市盛弘电气有限公司

摘要: 产品特征: 采用两级式拓扑设计,支持多路电池组接入 ·仅需较少的电池组串联节数,减少单点故障问题,单机容量可扩容至500KW ·结构简单、可靠稳定、功率损耗低、并网谐波含量低 ·专为智能电网设计,接受 ...
产品名称:PWG2-125K 微网型储能流器
生产厂家:深圳市盛弘电气有限公司
产品参数:

型号SW PWG2-125K

额定输出功率(KW

125

最大输出功率(KW

525

接线方式

三相四线

额定输出电流(A

725

输出过载能力(KW

137.5

输出电压范围(Vac

400±15%

允许电网电压(Vac

400-15%~20%

允许电网频率(Hz

50/60(±4.5

允许电网频率(Hz 

50/60-2.5~1.5

功率因数

0.99

总电流谐波畸变率    

3%

最大效率

96.8%

电压纹波系数

1%

欧洲效率

96.1%

功率因数

0.99/-1~1

MPPT效率

>99.9%

额定输出电压(Vac

400

夜间自损耗(W 

<40

输出电压失真度

1%(线性负载)

通讯接口

RS485,以太网

额定输出频率(Hz

50/60

显示

8寸触摸,全彩色

直流电压范围(Vdc 

200~600

BMS接入

电池额定电压(Vdc

360

标准通讯接口 

RS 485EthernetModbus协议

稳压精度

≤±1%

显示

触摸屏

稳流精度

≤±1%

紧急停机

最大转换效率

95.0%(不含变压器)

允许最高海拔(m

3000

**深(mm3

1400*2060*800

允许相对湿度 

0~95%(无冷凝)

重量(kg

850

冷却方式

风冷

噪音(dB

<65

允许环境温度(℃)

-20~55

防护等级   

IP20

 

 



产品特征:
  •  采用两级式拓扑设计,支持多路电池组接入
  • 仅需较少的电池组串联节数,减少单点故障问题,单机容量可扩容至500KW
  •  结构简单、可靠稳定、功率损耗低、并网谐波含量低
  •  专为智能电网设计,接受电网调度,进行有功、无功独立调节
  •  功率因数任意可调,在容量范围内可以全发无功,实现无功补偿
  •  支持并网运行、离网运行,并可以实现并网与离网状态快速切换
  •  支持光伏向蓄电池直接充电
  • 支持四路独立接入或并联输入
  •   能够灵活快速进行充放电转换
  •  蓄电池与电网完全隔离
  • 完善的继电保护功能,有效防止变流器的异常损坏