各位论坛大佬,电动排烟窗控制箱系统图能分享一个吗?以前都是只画平面,电动排烟窗控制箱标注厂家配套提供,这次图审提出来让画上。
请问该窗需要配电吗?还是用火灾自动报警的24v电源足够,与火灾自动报警系统联动?
请问:1.电动排烟窗是220v还是380v电源? 2.电动排烟窗的功率一般预留多少?
1:原来的工程不做消防报警的, 哪果做了电动排烟窗,只是旁边做了手动控制按钮就可以了,但看江苏的审图好像要上消防吗?
1、电动排烟窗是否等同《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017里的自动排烟窗。 2、《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017 “5.2.6 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联 ...
请教一下,昨天去现场验收遇到个项目, 现场原设计是机械的手摇自然排烟窗,施工单位和业主觉得摇杆太丑,而且手摇费事费力,就改成了电动排烟窗,电源取自应急照明箱, 电动排烟窗却不联动火灾报警,一旦发生火灾, ...
跟风发一篇李总的文章《小议电动排烟窗》!
规范里说手动指的是纯机械手动方式,有时候厂房上部做一排排烟窗,请问能实现手动机械开启吗?现实的产品我看都是一扇窗户有一个手动开启装置,那几十扇、上百扇窗户也每个都设置手动开启吗?谢谢,这可能是个通风专 ...
对于电动挡烟垂壁、电动排烟窗,暖通和建筑提不出电量和电压,按380V考虑还是220 V?功率按多大考虑?自带控制箱?一个控制箱控制几个窗/锤壁? 对于消防联动,需要设置现场按钮吗?挡烟垂壁类似防火卷帘那样还要单 ...
丙类厂房 四层 10000平左右,无喷淋,无机械排烟;暖通规范里电动排烟窗属于自然排烟,是否只设置电动开启就可以,不用联动
9.4.7条 把开窗器功能都罗列到电气规范里了。。。真是坑人。本来电动窗全是建筑选型啊!!为什么塞到电气专业里?还嫌电气工作量不够大? 预计以后有审图员提———— 电气设计图纸应提供开窗器启闭力计算书,以核 ...
高度大于8米的焊接车间(有电动排烟窗,需做火灾自动报警系统),正常有烟产生,应该采用哪种火灾探测器?
2014-12-29 16:02 - 1179276821 - 建筑电气技术
电动挡烟垂壁和电动排烟窗的控制箱一般是单相的,功率又很小,是否有必要为了分类计量之类的原因,在每层分别设2个双切箱呢?大家去审图被提过没? ...
一个厂房,暖通在屋面加了自动排烟窗,没有设置火灾自动报警,这种情况排烟窗的配电要怎样做?还需要在加火灾自动报警联动吗?
2019-1-12 17:23 - renxiaobai - 建筑电气技术
求助各位电气论坛大神们,本工程根据设备专业提供采用电动排烟窗(非自动)自然排烟。按建规可不设置火灾报警系统,但是根据图集《电动采光排烟天窗》09J621-2中 电动排烟窗控制器都要有消防信号输入,本人有点迷惑到 ...
2017-3-31 10:42 - hedong19861331 - 建筑电气技术
近来,针对设置在建筑物内用于自然排烟的电动排烟窗,出现了两种截然不同的观点:一种认为建筑物内设置电动排烟窗,就必须设置火灾自动报警系统(以下简称FAS)并应实施消防联动控制,方能确保火灾时的自然排烟;另 ...
2017-3-2 11:05 - admin - 《建筑电气》文章讨论
一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?
三言两语 | 小议电动排烟窗 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDUxMDIxNA==&mid=2247484088&idx=3&sn=aa777d6a591eadb06d72676e7901a241&pass_ticket=YBd%2FRe%2BR4cXu3tx0g3btZp3RgKY8YwhncqgNLDgFV6uzABHitl ...
建筑面积2700㎡的旅馆,不做喷淋,不做机械排烟,仅1层大堂有电动排烟窗,是不是要设火灾自动报警系统
如题,我正在设计一栋约5000平方的丙类厂房,生产内容不属于防火规范上要求设计火灾自动报警的丙类厂房,也没上自喷系统,现在暖通专业在两小块区域(总面积月300平方)分别在屋面设置了一个电动排烟窗,难道就仅为 ...