但是民标确实说的应急照明的持续时间,应急照明技术标准说的是集中电源的电池供电时间。
6 标志灯的规格应符合下列规定: 1) 室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2) 室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。 ...
2020-11-18 09:15 - kawenganet - 建筑电气技术
新规GB51309执行后,楼梯间需要满足平时50lx和应急照度要求,征集下各地做法,请各位踊跃参加。
GB51309-2018会出图集吗,像建筑设计防火规范、火灾报警规范都出了图集,对条文的理解,对画法的规范及一致性都提供了参考,这么大争议的一本规范,不会不出对应的图集吧,关键是多一本图集,编委会又可以多赚一份钱 ...
如题。请各位高手解惑!
2019-3-4 10:10 - wangguichao66 - 建筑电气技术
GB51309-2018 第3.8.2条 2款 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。 GB50016-2014(2018年版)第10.3.3条 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时 ...
3.2.1-6规范如下 6 标志灯的规格应符合下列规定: 1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应 ...
国家标准GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》已于2019年3月1日正式实施,该标准的实施完善了我国建筑消防疏散系统的标准体系,为人员在火灾发生时的疏散提供了有利的保障。 作为国家标准GB 51309- ...
采用非集中控制系统,审图提ALE应急照明配电箱的输入回路电源是引自ALZ配电箱的n14回路,该配电箱总断路器设有剩余电流动作保护器,n14回路电源不能接在总断路器后端,应该接在总断路器的前端。
在条文解释中(3.3.8.3)“采用集中电源型灯具的非集中控制型系统中,由蓄灯具电池电源的转换信号,即集中电源蓄电池电源输出信号控制灯具光源的应急点亮;” 此处应该是表达采用自带电源型灯具的非集中控制系统中, ...
部分宣贯答复,感觉也没有说啥
设置在距地面8米及以下的灯具应选择A型灯具~ 这个距地面,是指每一层的地面,还是只是首层地面? 我好像之前按照后者设计,审图没有提过意见,这次被一个施工单位的提我这个,有点懵。
如果是一高层公建,我每一层设置集中电源,其集中电源的供电是每层设置双电源切换箱,还是只在某一层设置双切箱供几层(每层一个防火分区)?
自从发布实施以来,官方规范组解释答疑了大半年,一些省市相关部门陆陆续续出了一些解释文件,最近某公众号更是集合了266条疑问官方解答,出现了规范正文(实际也就第三章共计十八页)加条文解释仍然说不清道不明的 ...
2020-1-20 10:12 - kawenganet - 建筑电气技术
住建部官网下载地址:http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201902/t20190228_239607.html
如题,我认为GB51309-2018第3.2.8条第11小条有误,理由有二:1、该规范表3.2.5中III-2说明中为建筑面积200平方米;2、GB 50016-2014第10.3.1条第2小条建筑面积同样为建筑面积200平方米。结论,该条规范“400平方米” ...
结合GB51309-2018和《消防应急照明和疏散指示系统》宣贯教材的条款内容,以及2019年3月28日、4月2日由标准编委组举办的标准宣贯会的互动答疑环节。第一时间整理了大家普遍关心的部分问题回复,以供大家参考。
2019-4-11 13:47 - w771010662 - 建筑电气技术
A型消防灯具规范有相关的规定,那B型消防灯具又是什么规定呢?
条文说明哪里找
GB51309 3.3.8允许应急照明在 竖向沿电井跨分区、跨楼层。 GB50016 除消防专用竖井外,合用电井内,应采用矿物绝缘电缆。 这么说,跨楼层应急照明————要采用电缆了、还是矿物绝缘电缆! 这个问题怎么 ...