如图: 1、按照图集这种做法,低压进线开关选用几极? 2、这种做法杂散电流是怎么考虑的?
14D504《接地装置安装》抢先看!
看171页,这是一点接地?没有杂散电流?
下图是14D504中单电源TN-C-S系统接地变电站接地示例,左为油浸式变压器,右侧为干式变压器。为何油浸式变压器外壳接地为保护接地导体而干式变压器外壳接地为保护联结导体?看了建筑电气17年第二期的文章也没看明白, ...
国家建筑标准设计图集03D501 - 4《接地装置安装》,是保护接地、功能接地、防静电接地安装标准图体系的重点内容之一,在工业与民用建筑电气设计与安装中有着十分重要的位置,得到了广泛应用。 图集14D504内容较图集 ...
2017-3-7 10:32 - admin - 《建筑电气》文章讨论