住宅建筑里有没有集中电源集中控制应急系统的灯能兼做日常照明的? 小区标准层的电梯厅,用的感应吸顶灯,有没有那种集中电源集中控制的应急灯兼做 GB 51309-2018 P3. 1. 6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方 ...
有一个疑问,一个小区的商业配套,没有火灾自动报警系统,应急照明是设置集中还是非集中控制型。 规范第一条规定的设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。请问这个场所是指什么,是消控室设置在本栋楼的情况, ...
一个工业园区的项目,总共5栋楼,有一栋设了消防控制室,其余楼栋的应急照明需要采用集中控制型系统吗?根据GB 51309-2018第3.1.2.1条,设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;这个设置消防控制室的场所大家怎么 ...
有一教学楼,无火灾自动报警,设置应急照明。灯具较多,应急照明采用集中电源非集中控制,集中电源设于配电间,控制按钮想设在教师办公室。几个按钮?几根线?需要设个按钮箱吗? ...
集中电源非集中控制A型应急照明系统GB 51309-2018和19D702-7均未要求设置市电监测,一个项目报审二次装修只有两层共800平方左右,设计的是集中电源非集中控制A型,主电源取自入户三级负荷配电箱,一二层普通照明箱均 ...
GB51309-2018/3.3.7-3-2)规定,非集中控制型应急照明的工作电源应由同一防火分区的正常照明配电箱供电。此种做法的好处是,发生火灾时,不仅可以手动控制应急照明点亮,该防火分区的普通照明断电时应急照明可以自动 ...
关于应急照明集中控制和非集中控制的问题恳请各位大佬解惑: 一个多层公共建筑未设置火灾自动报警系统,整个项目设有消防控制室,但不在本单体内,我应急照明设的集中电源集中控制,审图老师提出只能做非集中控制, ...
一个小公建,按建规未设火灾自动报警系统。应急照明采用非集中控制自带蓄电池。应急照明规范上对这类系统停电后的要求没有提到,是否需要参照3.6.6条那样增加应急点亮时间? ...
请问:自带电源、非集中控制的应急照明,也有非火灾时灯具持续点亮的时间(不超过30分钟)的要求吗?
非集中控制的应急照明的手动控制按钮一定要在配电箱上吗,可以单独做个按钮接出去吗,应急照明配电箱放在配电间里面,火灾来了没人会去里面把他点亮吧, ...
按GB51309第3.7.5第1款的要求,他两之间的连接是专线连接还是用输入/输出模块来连接?
有一厂房改造,丙类,非人员密集场所,只做消防设计。无消防联动控制设备,无FAS,无值班室,室外消防用水量为35L/S. 消防用电为二级负荷,请问:应急照明可以采用非集中控制自带蓄电池的吗? ...
高校宿舍楼,室外消防用水量大于25L/s,该楼只有公共照明和应急照明为二级负荷,应急照明集中电源内部蓄电池可以作为该系统第二路电源吗?或者有没有规定第二路电源也必须是市电?因为应急照明规范中规定该集中电源 ...
2023-2-21 13:08 - pbbluesky128 - 建筑电气技术
在 51309里面,系统自动应急启动 3.6.9.3 3) A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主 ...
建筑防火通用规范 GB55037-2022 10.1.6.......防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。 GB51309 3.3.7 3 应急照明配电箱的供电应 ...
2023-2-7 11:37 - wangguichao66 - 建筑电气技术
请问,一栋宿舍,无FAS,采用集中电源非集中控制应急照明系统,按照GB51309,P21页的说法,持续型灯具由节电点亮转为应急点亮,非持续强制应急点亮。那么请问这两种灯具是否要分开回路设置呢?我看19D702-7的P18页是 ...
向大家请教:(1)集中控制型应急照明系统和非集中控制型应急照明系统所接的应急照明灯和应急照明疏散指示灯是不是不一样?集中控制型的灯带独立地址编码,可通信。非集中控制型灯不通信。除此以外还有差别吗? (2 ...
二次局部装修,几百平方,原大楼竣工于19年前,未按GB51309设计消防应急疏散照明。二次装修设计采用A型集中电源非集中控制型,因GB51309未规定非集中控制非火灾状态下,系统主电源断电后,灯具由蓄电池电源供电的持 ...
各位老师好,请问厂区设置了消防控制室,但是没有设置FAS的建筑,应急照明采用集中控制还是非集中控制呢?
关于集中电源非集中控制型应急照明的控制: 1.集中电源非集中控制型应急照明的手动控制是否要引到现场(例如服务台或主入口,做个按钮盒带消防标志),产品是否支持。 2.设置了独立式火灾探测报警器(互联型) ...
2022-5-9 09:46 - songxia_123 - 审图探讨