GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》附录A 序号 9 “剧场” 特大型、大型剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备、电视转播、显示屏和字幕系统用电为一级; 特大型、大型剧场的观众厅照明 ...
1 设置消防控制室的建筑物应设置消防应急广播系统,并应按疏散楼层或报警区域划分分路配线;各输出分路应设有输出显示信号和保护、控制装置; 2 当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播; 3 消防应急广 ...
如题。 GB51309 4.5.3-1“照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装”。
2020-8-4 09:30 - wangguichao66 - 建筑电气技术
如题,银行现金区二进门如采用电控锁,二进间是否属于疏散通道?要不要执行GB51348第14.4.3?
2020-11-27 09:57 - wangguichao66 - 建筑电气技术
条文如下:
14.9安防监控中心 14.9.6 供电电源、防雷与接地设计应符合下列规定: 1 安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,或与智能化总控室合用机房时,配电箱可合用; 大家是否认可这条,以往都是 ...
2020-11-18 17:42 - kawenganet - 建筑电气技术
末端箱应设置在4处:泵房、电梯机房、消控室、配电小间。 没有“等”字。 潜台词————末端配电箱不应设置在防排烟机房内。如果放了,审图会不会提:防排烟机房末端配电箱,应放在那4个部位之一配电小间,而不 ...
疏散照明配电箱、应急照明配电箱、消防疏散照明配电箱 双电源自动切换配电箱、双电源自动转换箱、双电源配电箱
旧版民规————CPS组合电器,也就是KB0 是个亮点 新版民标————电弧故障保护器、非断电点亮型疏散照明系统(不同于51309的另一类产品)、24V广播、预分支电缆、氟碳蒸发液浸式变压器、区域报警控制器、疏 ...
人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术室内的前室、合用前室、避难间、避难走道 疏散照明要求大于等于60min 大家怎么看?
2020-8-11 17:11 - wangguichao66 - 建筑电气技术
根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019,一类二类高层住宅公共区域能否使用BV线? 一时找不到相关规范依据
GB51348-2019 9.4.5 室外电动伸缩门的配电线路,应设过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器,并应做等电位联结。 条文说明中未对等电位联结做任何表述(非常不理解,估计是编写条文说明时把等电位联结的事 ...
2020-9-22 09:16 - wangguichao66 - 建筑电气技术
1、条文说明6.1.3中 按最大单台电动机启动容量计算中的系数C取值为0.33,与之前版本规范及《配四》中的0.67有明显差异。这是笔误还是星三角启动时不需要考虑启动倍数了(最后算下来最大一台电动机启动综合系数=7*0.3 ...
2020-9-29 11:11 - L446231510 - 建筑电气技术
例如:年雷击数中 年平均雷击密度Ng——————还是2008版民规0.024T^1.3的公式,没改。(年雷击数公式见11.1.7条、附录B——408页) 0.024这个公式,来自于GB50057-1994版 GB50057-2010版防雷规范,改为0.1*T ...
如果项目采用一路高压电源+低压应急发电机的供电方式。按照规范的要求,从10kV高压配电所到各变电所的10kV电缆都需要耐火? 可不可以按照下面这种方式来做: 1)高压配电所到负责消防负荷的变电所,采用耐火 ...
2020-10-10 14:56 - RaymondLee - 建筑电气技术
见GB51348表13.7.16。按新版民标,持续供电时间≥90min的仅有火警系统、消防电梯、消火栓、消防泵及水幕泵。 目前国标NH-YJV及WDZN-YJY可满足90min的要求,那是不是说消防风机不需要再用矿物绝缘(类)电缆了呢? ...
大家不用再争论了。王主编以及编制组 对与强条冲突的条款是深思熟虑的。 《实施指南》大家一看就明白了。 贝克威大厦只用4个双切箱的故事,王主编宣贯会特意讲了3次。 (因为王主编只讲这一座建筑,导致我这还 ...
虽个别条款有争议,但总体上,新民标 澄清明确了很多积累的疑难问题, 仍然对人身安全、消防安全给予足够的关注, 智能化篇章有非常大的飞跃提升, 勇于开拓,指明了超高层、大型综合体、大规模住宅小区 ...
做出产品、抢占高地 占领市场 很早之前,就提及过发展趋势———卷帘、电动自然排烟设备、机械排烟设备、应急照明——这些子系统,各自独立 在未来, 防排烟风机应该是和防火卷帘一样,控制箱随防排烟风机一 ...
如图,此条与老民规相比,去除了"高层建筑”限制。即所有民用建筑内的柴油发电机房都应设置自动灭火系统与火灾自动报警系统。结合原来论坛一案例,若一单体本身不满足FAS的设置要求,但水专业需设消防水泵房,故电气 ...