规范GB50055-2011第三条说交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,配四提到当短路保护器件满足接地故障的保护要求时.......,求教如何知道短路保护器件满足接地故障的保护要求昵?
防雷接地测试点个数有没有具体要求的? 现一个长300米宽110米 的厂房 该做多少个?
最近在纠结单相接地故障保护的灵敏度问题。19版数据手册和任老新书里,都有用断路器做接地故障保护时的铜芯电缆最大长度表。此表格中的配电距离在瞬动倍数取10倍的情况下,短得超乎想象。那么问题来了: 1、大型高 ...
2020-12-14 16:12 - javarevolution - 建筑电气技术
比如电缆沟里 电缆排管里 还有电缆桥架 管廊里 电井都要敷设接地扁钢干线?他的作用是什么?比如排管里 接地扁钢要和塑料管连接吗? 电缆沟里和电缆连接还是和沟支架连接?
最近,审图界有一场瘟疫正在流行,就是排烟风机需要按照建规9.3.9条规定,设置防静电接地,否则就是违反强条。 GB 50016-2014也出来两三年了,以前也没人提这条。但最近突然冒出来了,并且在某些地区相当猛烈。 ...
采用电子接地电阻测试仪(福禄克),楼顶的接地电阻比一楼的要小,如楼顶为0.015Ω,而一楼却为0.4Ω,为何楼顶的接地电阻,比一楼的小,而不是越接近地面越低吗?(本楼在深圳,地下有四层楼)
2020-12-17 08:44 - duanweiwen - 建筑电气技术
欢迎大家讨论。
防雷接地体,一般我们都是利用结构梁两根负荷直径要求的主筋做的,但是结构专业一般采用的都是螺纹钢,我们电气规范和图集上都是要求圆钢或者扁钢,前几天听一个北京的施工单位说,他们在北京一直使用结构梁的螺纹钢 ...
百度防雷资料的时候无意发现的,发上来供大家参考下!
7.5.3-4:正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应采用四极开关。 12.4.11-7:TN接地系统中,低压柴油发电机中性点接地方式,应与变电所内配电变压器低压侧中性点接地方式一致,并应满足以下要求:1)当变电 ...
2020-11-6 13:37 - quanquancircles - 建筑电气技术
导除静电是不是把金属排风管道、配电箱和厨房的局部等电位箱(局部等电位箱是做了两点接地的)连接就可以啊? 有图集做法吗?
2020-10-29 14:21 - xyw9630510 - 建筑电气技术
像这种达不到第三类防雷的接地保护要不要做
条文如下:
请问:接地网格大小规范有没有要求呢?
监控室如果有防静电接地板还需不需要做接地汇集环或汇集排。监控室和消控室合用因为有300mm高的防静电接地板是不是所有强电和弱电就走地板下不用走桥架了。
错误之一:两台及以上变压器或发电机之间的接线(包括单母线分段接线)是不容置疑的多电源系统。--太绝对化了。 单母线分段接线,只要母联开关用4极、切断与其它变压器 N线 连接线时,每台变压器的配电 ...
2017-8-14 09:22 - 入门者 - 《建筑电气》文章讨论
屋面有一圈装饰用的铝板厚度超过70mm,能用这一圈铝板作接闪带?这一圈有点类似女儿墙高出屋面一米多。
请问:一栋建筑物的接地电阻如何计算?
建筑物的一个房间,需要防静电接地,业主要求接地单独设置,是否好操作,有没有必要?
请问:基础接地图中,遇到无地梁的位置采用何种材料、何种做法?