各位好! 消防应急照明和疏散指示系统技术标准规范: 3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 … ...
2021-1-19 17:38 - fangyuhehe - 建筑电气技术
6 标志灯的规格应符合下列规定: 1) 室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2) 室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。 ...
2020-11-18 09:15 - kawenganet - 建筑电气技术
二层办公楼,长15.6,宽12.8,走道宽度1.8米,根据防火规范10.3.1,公共建筑内的疏散走道需设置疏散照明。请问各位大佬如果是这么大的单层,也要设置吗?会不会太浪费。
一层的安全出口外面及附近区域应设置疏散应急照明灯吗?
层高是三米,支线这样做不违反规范吗?求老师解释一下
如题,请问各位老师是否有产品样本可以发一下呢?住宅应急照明灯具,自带蓄电池集中控制型系统,兼做平时照明的产品。
GB51309-2018 3.3.7 .3 .2)非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电; 这句话意思能理解为非集电源非集中控制型灯具的应急照 ...
如题,问题很老套,应急照明新规范之后,我一直是引自普通照明箱,但是,时不时会遇到某个审图要让引自消防电源,你们怎么画的,遇到审图的怎么样?
看山东省消防设计指引, “集中电源自身已带有能够满足其持续应急时间需求的蓄电池电源,即该系统自带一路电源。基于上述特点,不要求其由双电源切换后供电。” GB51309是 “集中设置的集中电源由消防电源的专用应 ...
2020-12-15 14:53 - quanquancircles - 建筑电气技术
应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或非燃烧材料制做的保护罩 新防火规范没有了? 找不到这条了啊?现在怎么执行的这条。
最近一住宅项目,一类高层,公共照明和应急照明分别在负一层电井内设双切箱(ZAL、ZALE),放射式供各层电井内公共照明分箱(AL)和集中电源(ALE),设备都在电井内。详附图。 审图意见:公共照明按 新民标第3.2 ...
1、B型应急照明灯具在8M以上的空间,吸顶的话功率一般取多大?管吊一般距地多少米? 2、图集和规范里似乎都没说疏散指示分A型B型,是否疏散指示只有A型?那么如何配电?应急照明和疏散指示难不成还要分开强电弱电供 ...
最近一个项目被审图提,说消控室应急照明应大于180分钟。 因为我们现在都是设计消控室为备用照明,灯具不带蓄电池,由本防火分区应急照明双切箱一个专用回路直接供电。然后再在消控室放逃生指示灯以及A型应急照明灯 ...
GB51348-2019 13.6.5 .1 消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。条文解释:强调应急(疏散)照明灯不应采用嵌入式安装方式,一是应急(疏散)照明灯以广照型 ...
一个小型单体,只有应急照明是二级负荷。按照新民标3.2.11的二级负荷供电规定,要双回10KV电。 请问应急照明采用集中电源供电方式,一路市电+蓄电池,可以算做双重电源供电吗?能否满足规范所提的二级负荷供电规定 ...
如题,洁净厂房应急照明是否需满足洁净灯具要求
内容隐藏需要,请点击进去查看
请问各位大佬,GB51348,13.6.6条 消防应急照明最少持续供电时间 和 GB51309第3.2.4条所说的 应急启动后蓄电池电源供电时的持续工作时间,这两个不是同一个意思对吧。消防应急照明最少持续供电时间 应该包含 应急启 ...
应急照明方面问题 一个回路最多带多少个应急照明灯具?有无规范规定啊? 根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 38页 7.2.7 中规定所接光源数不宜超过25个。是按这个规定吗?
人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术室内的前室、合用前室、避难间、避难走道 疏散照明要求大于等于60min 大家怎么看?
2020-8-11 17:11 - wangguichao66 - 建筑电气技术