无人值守的配电室是否需要设消防备用照明和消防应急疏散指示。之前看宣贯答疑编制组回复说是如果是火灾时不需要有人值守的配电室可以不设,关于这个火灾时不需要有人值守是如何判断的呢,我们设计中会涉及到一些很小 ...
如果是非消防备用照明,供配电系统为双路电源单母线分段供电,其末端照明配电箱需要双路电源互投吗?还是根据负荷等级划分来确定?
如下图,备用照明配电箱进线,一个方案是2路,一个方案是1路。条件是“双电源(双回路)交叉供电”,请教这个交叉供电是啥意思?
GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准,3.8.1,对设置备用照明的场所提了要求,主要是只火灾时仍需工作、值守的场所,有的审图人要求,防排烟机房也要设置备用照明、疏散照明和疏散指示,有这个必要吗? ...
报警阀间(小间),设置消防备用照明吗?普通灯具接就近走廊的照明回路可以吗,没找到规范依据
2020-12-13 16:33 - canghaicha - 建筑电气技术
备用照明设计探讨 徐 华(清华大学建筑设计研究院有限公司,北京市 100084) 摘 要:结合国家标准GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、国家建筑标准设计图集19D702 - 7《应急照明设计与安装 ...
2020-7-2 10:07 - admin - 《建筑电气》文章讨论
如题。请各位高手解惑!
2019-3-4 10:10 - wangguichao66 - 建筑电气技术
备用照明要带蓄电池吗?如果不带蓄电池,就直接用普通灯具接到双电源箱行吗?
GB51309-2018 第3.8.2条 2款 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。 GB50016-2014(2018年版)第10.3.3条 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时 ...
条款和条文说明如图,我的疑问是: 1、条文说明是在有消防控制室或值班室的"工程",不是建筑,那么同属一个工程的建筑群只要有消防控制室,建筑群中的任意建筑单体都要遵循此强条? 2、GB51309中允许使用的自带蓄 ...
2020-9-5 23:54 - quanquancircles - 建筑电气技术
通篇读完新民规13.7节,只看到一级二级三级消防用电设备和疏散照明供电要求,没发现一级二级三级备用照明供电要求,难道备用照明是后妈生的哈
论坛里搜索了一下,一时没的搜到,直接提出来探讨: 弱电机房里的备用照明,有人是从应急照明配电箱(消防)引的,个人感觉不是很妥当,还有人是从就近非消防双电源箱引,比如就近有生活泵房电源箱,从那边引,但是 ...
按照新的应急照明规范,大型医院采用集中控制集中电源应急照明,但是,部分场所如药房。血库等要求设置备用照明,这部分的备用照明供电怎么做合适?依然采用低压应急照明灯具?单独再设双电源切换的应急照明配电箱?
地库照明设计过程中,备用照明里面消防备用照明(例消防风机房照明)和非消防备用照明(例强电井照明)分开回路会好一些吗还是说无所谓(机房照明统一从防火分区应急照明箱配电).第二个问题是消防备用照明通常加电 ...
主电源仅为一路市电,仔细看了下,好像确实不能完全按照《19D702-7 》P95注释4实施,即蓄电池持续供电时间为15min。因为还结合P95注释6跟P93方案2
1、《GB 50016-2014(2018年版) 建筑设计防火规范》 强条规定了以上场所设置备用照明,但是没有明确备用照明的持续供电时间和应急电源供电转换时间的要求。 2、《民规》 备用照明供电转换时间≤5s的出处。当采 ...
现在要做一个洁净厂房,厂房内分格比较多,根据规范要求做备用照明,照度要求能够满足必要活动和操作,而且宜利用正常照明的一部分作为备用照明。那我如何做合适呢? 1.厂区有发电机,厂房的照明配电柜做双切,整个 ...
GB50034里,应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。备用照明是用于确保正常活动继续进行的照明。 GB50052里,备用电源是指当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。 那么备 ...
一个室外配电房,有人值班,配电房的备用照明和应急疏散照明根据GB 51309-2018设计时,是按方案一还是方案二设计?或者有其他设计方式。
GB51309-2018 3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。 3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定: 1 备用照明灯具 ...