TN-C-S系统电源进线总箱内设几极SPD?用4P的算错吗?为什么有的厂家非要用4P的?
多回路多根电缆去同一配电场所,(双拼情况除外)。你TN-C-S系统吗? 且TT、TN-S不应在进户处做N线重复接地。
是否有违反民规7.4.5.4.2)TN-C-S系统中的PEN导体从某点分为中性导体和保护导体后,不得再将这些导体互相连接。???
看到一图纸,某单体采用TN-C-S系统从另外一单体地下配电室引来多回配电回路,多回配电回路分别引入不同楼层的配电箱,系统图表示是在配电箱处做PEN转换成PE和N,那么问题来了,由于配电箱分别位于不同楼层(顶层都有 ...
厂区一栋宿舍,一般负荷室外变压器TN-C-S供电,屋顶消防水箱供厂区使用,由车间地下室配电房引来TN-S.是否可以。接地说明两种进线分别说明审图会不会有意见?
如上图,两PEN经MEB重复接地后可产生杂散电流,PEN等径,分得一半的电流,好大的杂散电流。能用TN-C-S系统吗?
建筑A已建好,后加的箱变,有50米远,箱变打接地桩接地为4欧,不满足共用接地体1欧的要求,但在两边都接地不满足一点接地的要求,请问怎么样解决?
如果采用室外箱变,引入建筑物时采用TN-C-S系统,一般应该是室外变压器中性点就地接地,引入建筑物时采用重复接地,如果中性点接地与重复接地共用,会有什么弊端呢?
幼儿园建筑物4层每层500平米,我采用的用是N-C-S接地系统,进户做重复接地,进户开关采用4P漏电断路器,而当地审图部门要求采用TN-S接地系统,进户开关采用3P断路器,各位朋友我是否按照审图部门要求更正?
2015-1-6 20:07 - dianqihtb87815 - 建筑电气技术
TN-C-S系统重复接地参照那个图集施工
大家好!我有个建筑5层采用TN-C-S系统,多条进线,有的进线我直接做到顶层配电间给VRV供电,我一层有入户配电间,其余的线路在此做的重复接地,VRV的供电线路我单独设的MEB,在楼顶做的重复接地 这样做可以吗?急求 ...
一个单体内有柴油发电机室,变配电在车间外,原设计此单体单电源进线,采用TN-C-S系统。现场已经按原设计完工。现甲方要求柴油发电机也要供本单体配电。现想把进户的隔离开关改成双电源切换,现从变压器引来的是四线 ...
2017-9-7 15:52 - jiangguoyin - 建筑电气技术
最近学习了标准图集14D504《接地装置安装》中单母线分段接线TN-C-S系统变电站接地示例图,产生下列疑问: 1)干式变压器的金属底座及外壳、开关柜的基础槽钢及外壳与室内接地干线(接地母线)的连接导体⑧为什么 ...
配电房设置某栋楼内,其他楼也从该配电房引电源,那么整个单栋楼的进线采用什么系统呢? 是位于楼内的采用TN-S,楼外的采用TN-C-S还是全部采用TN-S呢?
请问:同一变电所低压配电系统配出回路能同时配出TN-S系统和TN-C-S系统?
4个独栋商业楼,1栋楼采用TN-S接地系统,另3栋采用TN-C-S接地系统,4栋楼同时由一个地下变配电所供电,同一个低压配电系统,请问这样设计可行吗?
个人认为PE母排到MEB母排为等电位线,应该为25mm2,求给个意见。
审图意见:设计说明电源进线接地不符合民规 JGJ16-2006 12.2.3条。 我的设计说明是:本工程接地型式采用TN-C-S系统,电源在进户线处做重复接地,并与防雷接地共用接地装置。 设计说明是完全按照国标图集《民用 ...
审图意见:设计说明电源进线接地不符合民规 JGJ16-2006 12.2.3条。 我的设计说明是:本工程接地型式采用TN-C-S系统,电源在进户线处做重复接地,并与防雷接地共用接地装置。 设计说明是完全按照国标图集《民 ...
以前也发过贴,两PEN线重复接地,形成并联回路,杂散电流互窜。