《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第9.2.1 : 下列建筑物和场所应采取消防排水措施: 1 消防水泵房; 2 设有消防给水系统的地下室; 3 消防电梯的井底; 4 仓库。 关于地下室 ...
GB50116-2013第4.10.1条条文解释:火灾时不应立刻切掉的非消防电源有:地下室排水泵。GB50974-2014第9.2.1条下列建筑物和场所应采取消防排水措施:2、设有消防给水系统的地下室。请问汽车库潜水泵到底是消防用电设备 ...
2014-11-7 15:40 - 1179276821 - 建筑电气技术
如题,潜水泵回路需要安装剩余电流保护装置吗?
请问:三相潜水泵用三根线还是四根线?PE线是必须的吗?农村机井用的那种,10KW左右.用时放到井台上,用完后拿回家。没有控制箱,用一微断控制。
本人认为:江苏、上海的做法比较好,而且更接近实际用电安全,当然也符合新规范GB13955-2017之相关规定;毕竟若潜水泵漏电会造成人员死亡的,而潜水泵断开电源只是在消防时(包括地下室进水)才会影响到排水(很显然 ...
请问:农村机井潜水泵配电用三芯电缆还是四芯电缆?有十个几井,变压器距机井最远500米。
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关?还是控制线路应在带有3P漏保功能断路器的上口接?
2013-8-13 09:43 - ccheng1984 - 建筑电气技术
二类高层住宅群,没有地下室,在住宅群中设有变配电房(内有柴油发动机)每栋住宅两个单元,只有消防梯,应急照明,消防电梯潜水泵3kW为消防设备。现在消防电梯为从配电房引来两路消防用电,在一层架空层处设一个工 ...
想请教各位一个电气有关的知识: 1.工地常用的潜水泵、泥浆泵是否需要接地线,有无依据?
最近碰到一个项目,审图意见提出要求将潜水泵出线均改为防水电缆,我原设计为普通YJY穿管的,另外我还特意查了下防水电缆的用途,好像是挺适合用在方便移动的场合,但对于潜水泵是否需要一定采用这种型式呢?或者请 ...
2015-9-21 11:20 - tianyi2002 - 建筑电气技术
一个住宅项目 消防梯潜水泵是由公共双切引出来(该双切出线有公灯照明、竖井插座、自行车坡道潜水泵、 消防梯潜水泵) 审图认为不妥,要求需另设双切专供消防梯潜水泵。理由是建规的11.1.4 消防用电设备应采用专用的 ...
2011-11-4 11:06 - chenshisheji - 审图探讨
请教各位一个问题: 三相潜水泵的保护断护器是否要装漏电开关,如果装是几P的? 有哪些规范要求潜水泵加漏电开关的?{:handshake:}
今天在网上看到溧阳市勘察设计(施工图审查)网页上的一篇文章《近阶段电气施工图中出现的常见问题》,上面说到:潜水泵或室外电气装置未设剩余电流保护(《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.5.1条)。 我把4.5.1条 ...
地下室、车库此类场所,一般都有集水坑(潜水泵),个人认为:当地下室此类场所中,水专业设有自动喷淋灭火系统时,集水坑潜水泵应按消防负荷考虑。当没设自动喷淋灭火系统时,可按一般负荷考虑。期待楼下各位大佬高 ...
消防电梯底坑排水泵为消防用电设备,应按消防设备的要求供电,不应与非消防负荷共用供电回路,当容量较小,采用链式供电时可与其它消防负荷共用供电回路。当容量较小时可与其它消防设备共用双电源切换装置,但应采用 ...
2011-4-9 17:21 - hahaoohehe - 建筑电气技术
地下室(是一个多层办公楼地下室,无消防电梯)为1200平方停车库,出入口出有一个防火卷帘门,地下室有3个潜水泵. 我想弄一个双电源箱分别放射至防火卷帘门,及潜水泵是否妥当. 这3个潜水泵应该不属于消防负荷,但是防火卷 ...
2008-7-5 01:03 - woshichuizi - 建筑电气技术
记得潜水泵配线要用防水电缆,但忘了出处了,哪位记得烦请相告
我是新手 请高手帮忙 沿河有八个深井,一边五个,另一边三个,间距150米。泵是11KW的。现在画了个控制系统图。 大家帮忙看看不对的地方帮忙改一下啊 帮忙完善一下。感谢大家
对于有地下室(半地下层,雨水通过地下室的排水沟排走)的6层住宅,潜水泵供电是否需要应急电源?如果从停电时不考虑同时降雨的情况(不考虑多重事故同时发生)能否按三级负荷供电?
2008-2-28 23:13 - wosuwoxing - 建筑电气技术