已知:1、《建规》要求电井内消防电线都用矿物绝缘电缆。 2、《民规》要求消防配电装置都放在电井或者配电间内。 3、《消防应急照明标准》要求消防应急照明配电装置放在电井或者配电间内。 ...
消防电梯配电干线需要从总配电室放射式配电至消防电梯机房,这个项目低压电缆在室外埋地敷设引入室内(地下是人防不让布线),然后从电气竖井中明敷至消防电梯机房。 我的做法是:室内电气竖井中明敷时采用柔性矿物 ...
审图终于对我这个电气小羔羊下手了(手动滑稽) 意见是:桥架内明敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆 现在我的电缆型号是WDZN-YJV-3X25+1X16-CT 请问转换成矿物绝缘电缆后还会是3X25吗
按建筑设计防火规范中的规定,强电竖井中敷设的电缆应采用矿物绝缘电缆。 如果是强电竖井内的灯具的配电回路呢?强电竖井内灯具为消防备用照明,多层强电竖井灯具从首层出一条回路串上去,此回路不出竖井,只跨越多 ...
消防电源双回路均采用矿物绝缘电缆,防火线槽内敷设。按照规范来说消防电源的两路电源应加隔板分开,但是采用矿物绝缘电缆可以直接明敷,允许直接明敷,还需要中间加隔板吗,换句话说,都可以直接明敷了,还受这条规 ...
以前有个规范编制组还是消防所对矿物类绝缘电缆的回复,大概是说柔性矿物绝缘电缆也属于矿物绝缘类电缆,哪位好心人有这个答复,麻烦传个我呢,多谢!
对于耐火试验的供火温度,在哪本规范有要求?图集里(09D101-6)里提到950-1000度,规范里在GB/T 13033.1中只提到180min,GB/T 19216.21中也没提及供火温度。
柔性矿物绝缘电缆,如何明敷?具体做法?
做了一个多层的公建(非人员密集场所),电缆采用的低烟无卤型,审图的提出消防要用矿物绝缘,依据如下, 消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应 ...
请问:消防配电线路,什么情况下用耐火电缆?什么情况下用矿物绝缘电缆?
《建规》要求“电气竖井”内的的消防配电线路采用矿物绝缘电缆,而对其他场所未作要求。设计时,只需将“电井”、“电气间”等名称换个字样,如“储物间”等,就可以不必采用矿物绝缘电缆,是否可行?{:lol:}
矿物绝缘电缆的金属护套能不能作为PE线,目前此图设计变压器低压出线侧消防负荷采用NG-A矿物绝缘电缆,设计为4芯电缆或者4根单芯电缆,可不可行?
GB51309 3.3.8允许应急照明在 竖向沿电井跨分区、跨楼层。 GB50016 除消防专用竖井外,合用电井内,应采用矿物绝缘电缆。 这么说,跨楼层应急照明————要采用电缆了、还是矿物绝缘电缆! 这个问题怎么 ...
矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆,作为配线使用时,国内习惯称作氧化镁电缆或防火电缆。它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,矿物绝缘电缆由铜导体、氧化镁、铜护套两种无机材料组 ...
2016-5-16 13:14 - wangyongming - 建筑电气技术
一种办法:设两个电缆井,另一种,消防采用矿物绝缘电缆。这是室内,如果是室外,是否要么挖两条电缆沟,要么室外电缆得采用矿物绝缘电缆?
根据《建筑设计防火规范》第10.1.10第3条规定,是不是只要没有把消防电缆和普通电缆分开,消防电缆就必须采用矿物电缆?
2017-8-7 18:05 - 小颜19841022 - 建筑电气技术
本工程关于屋面的正压风机配电箱和消防电源双切箱进线电缆采用NG-A(BTLY) 电缆,百度查询后得出以下结果: NG-A(BTLY)电缆是在BTTZ电缆的基础上研发的全新一代矿物绝缘电缆,除具备BTTZ电缆的优点外还克服了BTTZ ...
某某某先生论述了,电井内需要使用矿物绝缘电缆。 1、电井内什么样的火灾,可以800度温度,持续两个小时? 2、电井内,从发生火灾到烧坏电井内的电缆时间内,人员疏散与消防工作的模式与电井外火灾哪个困难?电井 ...
现对矿物绝缘电缆的采用和敷设有两个疑问,望大佬解惑1、消防配电线路起点到终点均不走电井,可以不采用矿物绝缘电缆吗?(消防配电线缆采用耐火线缆+耐火桥架,与非消防负荷分桥架敷设) 2、矿物绝缘电缆可以在墙 ...