7.6.3 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。 这条挺有意思,不知道线路的范围有多大,从变电所出线开始还是从建筑物的总配电间出线开始?变压器低压总开关呢?以前常说过负荷保护分为过负 ...
旧民规第八章里,金属线槽布线和电缆桥架布线是分开两个小节,只对水平安装的桥架有2.5m的高度要求。新民规里,线槽和桥架并到一节里,统一高度2.2米。假如我在建筑屋顶安装100*50的铝合金线槽,需要满足2.2米的限制 ...
2021-2-2 13:22 - linggordon - 建筑电气技术
但是民标确实说的应急照明的持续时间,应急照明技术标准说的是集中电源的电池供电时间。
民用建筑电气设计标准GB51348-2019中“8.3.2 明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1. ...
末端箱应设置在4处:泵房、电梯机房、消控室、配电小间。 没有“等”字。 潜台词————末端配电箱不应设置在防排烟机房内。如果放了,审图会不会提:防排烟机房末端配电箱,应放在那4个部位之一配电小间,而不 ...
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》附录A 序号 9 “剧场” 特大型、大型剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备、电视转播、显示屏和字幕系统用电为一级; 特大型、大型剧场的观众厅照明 ...
1 设置消防控制室的建筑物应设置消防应急广播系统,并应按疏散楼层或报警区域划分分路配线;各输出分路应设有输出显示信号和保护、控制装置; 2 当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播; 3 消防应急广 ...
如题。 GB51309 4.5.3-1“照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装”。
2020-8-4 09:30 - wangguichao66 - 建筑电气技术
如题,银行现金区二进门如采用电控锁,二进间是否属于疏散通道?要不要执行GB51348第14.4.3?
2020-11-27 09:57 - wangguichao66 - 建筑电气技术
条文如下:
14.9安防监控中心 14.9.6 供电电源、防雷与接地设计应符合下列规定: 1 安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,或与智能化总控室合用机房时,配电箱可合用; 大家是否认可这条,以往都是 ...
2020-11-18 17:42 - kawenganet - 建筑电气技术
疏散照明配电箱、应急照明配电箱、消防疏散照明配电箱 双电源自动切换配电箱、双电源自动转换箱、双电源配电箱
旧版民规————CPS组合电器,也就是KB0 是个亮点 新版民标————电弧故障保护器、非断电点亮型疏散照明系统(不同于51309的另一类产品)、24V广播、预分支电缆、氟碳蒸发液浸式变压器、区域报警控制器、疏 ...
人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术室内的前室、合用前室、避难间、避难走道 疏散照明要求大于等于60min 大家怎么看?
2020-8-11 17:11 - wangguichao66 - 建筑电气技术
根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019,一类二类高层住宅公共区域能否使用BV线? 一时找不到相关规范依据
GB51348-2019 9.4.5 室外电动伸缩门的配电线路,应设过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器,并应做等电位联结。 条文说明中未对等电位联结做任何表述(非常不理解,估计是编写条文说明时把等电位联结的事 ...
2020-9-22 09:16 - wangguichao66 - 建筑电气技术
1、条文说明6.1.3中 按最大单台电动机启动容量计算中的系数C取值为0.33,与之前版本规范及《配四》中的0.67有明显差异。这是笔误还是星三角启动时不需要考虑启动倍数了(最后算下来最大一台电动机启动综合系数=7*0.3 ...
2020-9-29 11:11 - L446231510 - 建筑电气技术
例如:年雷击数中 年平均雷击密度Ng——————还是2008版民规0.024T^1.3的公式,没改。(年雷击数公式见11.1.7条、附录B——408页) 0.024这个公式,来自于GB50057-1994版 GB50057-2010版防雷规范,改为0.1*T ...
如果项目采用一路高压电源+低压应急发电机的供电方式。按照规范的要求,从10kV高压配电所到各变电所的10kV电缆都需要耐火? 可不可以按照下面这种方式来做: 1)高压配电所到负责消防负荷的变电所,采用耐火 ...
2020-10-10 14:56 - RaymondLee - 建筑电气技术
见GB51348表13.7.16。按新版民标,持续供电时间≥90min的仅有火警系统、消防电梯、消火栓、消防泵及水幕泵。 目前国标NH-YJV及WDZN-YJY可满足90min的要求,那是不是说消防风机不需要再用矿物绝缘(类)电缆了呢? ...