2024-1-26 14:45 - lh19930615 - 建筑电气技术
求助各位大神,50169-2016 4.3.8 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地网时,电缆桥架接地时应符合下列规定: 1 电缆桥架全长不大于30m时, ...
请问:对于下图中这样一栋建筑 MEB若设置在消防控制室内,那么消防控制室的专用接地干线是否还需要再设置呢?若不需要需要设置消防控制室的专用接地干线,用MEB直接与建筑基础用-40X4热镀锌扁钢(还是采用线芯截面面 ...
接地干线一般: 1、弱电机房规范有要求,一般是25mm2的铜材。 2、其他若强弱电间、电梯机房等一般都是采用40x4扁钢。 3、卫生间可设接地干线, 也可不设,直接与本层钢筋连接,不在本次讨论范围。 附图是中国建筑设 ...
请问每层配电间内通长敷设的接地干线是下端与基础接地连接还是每层与本楼层楼板内结构主钢筋可靠连接呢?
各位老师好,请教下,2000的干变,变压器接地线的规格怎么选?哪本规范或者图集里面有,就是从建筑接地引到变压器处的扁钢规格是多大的,谢谢!
在爆炸危险区域不同方向,接地干线应不少于两处与接地体连接,怎么在平面图上画
SH/T 3097-2017 石油化工静电接地设计规范,4.5.1要求固定设备接地支线规格为16mm2的多股软铜线,接地连接线为6mm2的多股软铜线,问题是没有接地支线、接地连接线的定义。在条文解释3.10里画的接地干线是敷设的扁钢 ...
想了解下由低压柜直接引出接地干线的做法,咨询过本地专家,说以前图集有做法,但有没有说是哪本图集, 特来咨询下各位,是否有看过此类图集的
各位有没有遇到施工单位提到这个问题,这种方式是否可行?
请教各位个问题,在建筑面层内敷设的接地干线和接地网连接处较多,能有效实现等电位,但是桥架内接地干线规范要求只需要首末端接地即可,中间不需要隔多少米在与接地网连接一次吗?毕竟桥架还需要30m在接地一次呢, ...
GB51348-2019/23.5.2-3弱电间(弱电坚井)应设接地干线和接地端子箱,接地干线宜采用不小于 BV (BVR) -25的导体与机房接地端子箱连接;弱电间(弱电竖井)的接地干线应每三层与楼层钢筋做等电位联结; 既然接地干线 ...
变配电室的接地干线和接地引下线的规格是如何确定的,哪位大神能给个计算确认方法,谢谢
如题,如图
2020-6-17 17:28 - wuxiaohu0908 - 建筑电气技术
审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。 我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。 自 ...
现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主 ...
请问一幢多层建筑,当总配电箱在竖井内时,竖井的接地干线如何设置
摘自某文: 您觉得这段话有没有问题,这里牵涉到所谓的“接地干线”。你认为接地干线是什么?”接地干线”的概念谁能说清楚。 我所认为的“接地干线”就是主干管,比如说做独立接地装置引出一根独立专用扁钢供某 ...
审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根! 请教各位大侠规范上是否有这么条要求?哪本规范呢? 先谢谢各位了!
2009-8-11 22:41 - lanxia_008 - 审图探讨
求教:强弱电竖井接地干线是否一定要用铜母排?有无规范出处?谢谢!
2010-5-17 23:00 - lanxia_008 - 建筑电气技术