建筑物屋顶的室外泛光照明穿钢管明敷设的线路(明敷钢管位于LPZ0B区且与接闪带可靠联结)是否为“闪电直接闪击引入防雷建筑物的架空或室外明敷设的线路”? ...
请教下大家: 1.干电池原来怎么做的应急电源? 2.现在干电池还能不能做应急电源?
请教大家:人防工程是否执行GB55024-2022的规定?
如题,按道理住宅内天井门窗没有被雷击的风险,是不需要防直击雷的。按GB55057的话,只要求考虑防雷措施(内天井因为被其他防雷设施保护,所以可以认为不需要其他额外措施)但是GB55024-2022是直接要求“ 应将高度60 ...
2024-12-4 15:27 - ?_446231510 - 建筑电气技术
建筑电气与智能化通用规范GB 55024-2022第4.6.5第2款有什么意义? GB 55024-2022第4.6.5 当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时, 应符合下列规定: 1 额定剩余电流动作值不应大于 30mA。 2 额定电 ...
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 的 4.1.4 条 第1款 备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路,那就是说 以后柴发都要增加一级柜一进二出? ...
2022-10-31 14:45 - yangyang_pd - 建筑电气技术
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第4.6.8条第2款: 2 0区和1区内的电气设备应采取防止人员可触及的措施。 条文说明:2 喷泉0区和1区内的电气设备不能被人触及,需要采取防止人可触及的措施,例如,可采用 ...
图纸被提:接地装置采用不满足GB55024-2022中7.2.8.4: 4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响; 第四条是这样的,我网上查了下,考虑电化学腐蚀的影响有这些措施: 1)、加大接地极的截面积(加到 ...
想请教一下新规说: 6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定: 1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm; 2 采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管; ...
2022-10-10 15:29 - backsong2020 - 建筑电气技术
原文: 民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定: 3 明敷的导管、电缆桥架,应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。 条文解释: 3 为了保证布线系统安全,明敷的保护导管或电 ...
4.3.7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 求助大佬关于本条的理解,现一消防泵房审图被提。消防泵房有两台室外消火栓泵一用一备,消防泵回路断路器采用仅 ...
emmmm, 电井壁灯安装于门框上0.2米,其高度小于2.5米。未设置剩余电流动作保护电器。 问题类别(必须修改(其他强制性条文)) 喜得强条一枚
4.2.3和4.2.4中提到高压的断路器具有过负荷和短路速断保护。意思是10kv真空断路器配合继电器开断还是真空断路器自己就有这些保护功能,像低压断路器一样?如果是自己具有,有样本吗? ...
如何规避GB55024-2022和GB55029-2022的全文强条? 发现有的设计单位在设计说明中几乎把所有条款抄齐了,图纸几大张,觉得可笑。咋个能规避呢?
请教一下大神们,刚性塑料导管壁厚不应低于中型导管的壁厚,这个中型导管的壁厚有在哪本规范标准中规定吗?《电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015中抗压、抗冲击及弯曲等性能分为重型、中型及 ...
备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路; 宣贯的时候专门提到 应急电源 只是针对特级负荷才有。那么应急母线也应该是只有特级负荷才有。跟4.1.1的宣贯的结线方案是一致的,只有一二级负荷时不需要设应急母 ...
为贯彻落实《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》(国发〔2015〕13号)的精神,受住房和城乡建设部委托,由中国建筑标准设计研究院有限公司会同26个单位共同编制的国家强制性工程建设规范《建筑电气与智能 ...
如题,根据条文解释电气设备用房和智能化机房在积水场所下层时,做双层板还要做检修和排水,不知道规范出来后大家遇到过这种情况没有,这个检修和排水怎么做呢? ...
关于举办《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024-2022公益宣贯的通知 https://mp.weixin.qq.com/s/JiUoaXA0ttha-7x7aGTf5A
2023-2-17 08:37 - wangguichao66 - 建筑电气技术
4. 4. 2 特低电压配电回路的布线应符合下列规定: 1 特低电压配电回路的线缆应选用铜芯导体; 2 铜芯导体应满足最小截面面积和机械强度的要求; 3 当特低电压配电回路与低压配电回路敷设在同一金属槽 ...
2022-12-27 15:44 - pengqingti - 建筑电气技术