账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9866|回复: 21

消防报警消防切非及应急照明强启问题

[复制链接]
     
发表于 2019-1-8 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三级消防负荷,应急照明直接接到总箱,这种情况如何体现消防报警消防切非及应急照明强启
1.png
2.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-1-8 14:18:29 | 显示全部楼层
直接把进线开关断电
     
 楼主| 发表于 2019-1-8 14:24:32 | 显示全部楼层

图示这样就可以吗?
发表于 2019-1-8 14:50:13 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-1-8 14:24
图示这样就可以吗?

不行,未见进线开关带分励脱扣器
     
 楼主| 发表于 2019-1-8 15:11:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-8 14:50
不行,未见进线开关带分励脱扣器

这个是没改之前的,我把进线开关改为带分励脱扣器了,还是觉得有些不妥,这样消防报警系统图还这样表示吗?
     
发表于 2019-1-8 17:09:10 | 显示全部楼层
进线断路器处应绘出消防输出模块。
     
发表于 2019-1-8 19:51:43 | 显示全部楼层
总箱进线加负荷隔离开关
     
发表于 2019-1-8 19:54:46 | 显示全部楼层
应急照明电源从隔离开关与非消防总MCCB之间引接
     
发表于 2019-1-8 19:56:58 | 显示全部楼层
消防与非消防之间加防火隔板
     
发表于 2019-1-8 20:00:35 | 显示全部楼层
消防与非消防按楼主FAS分别设控制模块
     
发表于 2019-1-8 20:02:36 | 显示全部楼层
消防与非消防按楼主FAS分别设控制模块
     
发表于 2019-1-8 20:07:35 | 显示全部楼层
非消防总MCCB用3340型(分励脫扣十辅助接点,以向消控室返回信号)
     
发表于 2019-1-8 20:16:52 | 显示全部楼层
需加强启线!这样应急照眀就不断电点亮了
     
发表于 2019-1-9 11:32:08 | 显示全部楼层
三级消防负荷,FAS若为区域报警系统,不必联动强亮与切非。应急照明回路不必设熔断器。
     
发表于 2019-1-25 11:28:32 | 显示全部楼层
应急照明是断电点亮,还是消控强启,每个地方做法都不一样,搞糊涂了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则