账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8750|回复: 17

求助:高层住宅商铺应急照明配电

[复制链接]
     
发表于 2019-1-8 18:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防审查求助:高层住宅的商业网点上下层不大于200㎡,部分单层商户30~70㎡,应急疏散照明回路引自商户内配电箱单独回路,现意见要求专路供电,自成配电系统,咋弄?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-1-8 19:31:10 | 显示全部楼层
考虑商业计量,网点室內、室外疏散走道及楼梯间设專用应急照明配电箱
     
发表于 2019-1-8 19:32:12 | 显示全部楼层
考虑商业计量,网点室內、室外疏散走道及楼梯间设專用应急照明配电箱
发表于 2019-1-9 08:39:10 | 显示全部楼层
这个其实原来有过专家答疑:这种疏散照明是可以引自自家配电箱的
发表于 2019-1-9 08:39:53 | 显示全部楼层
既然楼主的商铺面积都不大,干脆就取消疏散照明算了
     
 楼主| 发表于 2019-1-9 12:05:07 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-8 19:32
考虑商业计量,网点室內、室外疏散走道及楼梯间设專用应急照明配电箱

感谢回复,本地做法一直是商户内配电箱单独出一个应急疏散照明回路,多年本地施工图、消防审查无异议,只是这次的消防审查提出意见,有些无所适从。
     
 楼主| 发表于 2019-1-9 12:07:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-9 08:39
这个其实原来有过专家答疑:这种疏散照明是可以引自自家配电箱的

感谢回复,本地多年的设计也是这样做的,如果按原设计,怎么回复呢?
     
 楼主| 发表于 2019-1-9 12:08:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-9 08:39
既然楼主的商铺面积都不大,干脆就取消疏散照明算了

取消不了啊 上下层商铺内部有封闭楼梯间,虽然面积不大。
发表于 2019-1-9 14:57:54 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2019-1-9 12:07
感谢回复,本地多年的设计也是这样做的,如果按原设计,怎么回复呢?

这个一旦提了,就不好回复
发表于 2019-1-9 14:59:34 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2019-1-9 12:08
取消不了啊 上下层商铺内部有封闭楼梯间,虽然面积不大。

你确定是封闭楼梯间?
     
发表于 2019-1-9 15:10:42 | 显示全部楼层
同意4楼的观点,商铺应急照明由商铺电度表箱单独回路供电。
     
发表于 2019-1-9 17:14:40 | 显示全部楼层
现在要求越来越严,设专用应急照明配电箱会更好
     
发表于 2019-1-14 10:21:49 | 显示全部楼层
我以前画的都是商铺自家配电箱引的,,怕偷电,但既然消防提了,就只能改了。。。吧
     
发表于 2019-1-17 16:39:34 | 显示全部楼层
     建规和商业规范中200平以上设置消防应急照明(疏散照明),是否可以和消防局沟通:此商铺没超过200平,此为非消防应急照明。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-25 11:21:57 | 显示全部楼层
我们省有消防技术指南明确了住宅底商的应急照明可以引自商铺配电箱,你们那没有相关的文件?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则