账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8014|回复: 4

[问题探讨] 电动机过载保护的热继电器的整定电流

[复制链接]
     
发表于 2019-2-20 10:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大神两个问题:
1、电动机主回路的热继电器,作为电动机的过载保护,它的整定电流是选择一个值,还是选择一个范围?
2、热继电器的整定电流,是否按照《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)进行选择?
还是按照0.9~1.05倍(或者其它数据)电动机的额定电流进行选择?
发表于 2019-2-20 10:36:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-2-20 10:44 编辑

1.应该是一个值
2.按公式计算不准
     
 楼主| 发表于 2019-2-20 10:44:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-20 10:36
1.应该是一个值
2.按公式计算不准

好的,万分感谢。{:1_425:}
发表于 2019-2-20 10:46:13 | 显示全部楼层

不用
     
发表于 2023-9-18 09:30:38 | 显示全部楼层
热继是一个范围,调整是一个值。不同的电流值不同的时间,1.05是不跳。其他需要和其他专业确定。比如除尘项目,都是短时运行,可以调高一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则