账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4908|回复: 0

三审合一后电气审查常见遗漏问题之三——节能专篇的常见遗漏点

[复制链接]
     
发表于 2019-3-4 09:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1  变压器及水泵、风机的节能选择

变压器及水泵、风机的节能选择:要满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中6.2.3条:“变压器应选用低损耗型,且能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 GB20052-2013中能效标准的节能评价值”。需要与相关的绿色建筑评价标准对应打分,水泵风机亦同,只是考核人为水暖专业,如北京地区变压器要求能耗等级为2级以上为2分,1级能耗为3分,但1星绿建最为普遍,只要不低于2级为常见审查底线,需在说明中注明即可,即可达到节能标准的审查要求。


2  夜景照明的节能要求

夜景照明的节能要求:《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中6.3.3 条:“建筑夜景照明的照明功率密度( LPD)限值应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的有关规定”,另外以北京地区为例,在《北京市绿色建筑一星级施工图审查要点》中2.5.1 设计说明中同样有说明:“景观照明设计需满足《 城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163第七节要求(施工图审查只需审查设计说明中有此条内容即可,不负责审查具体内容”,北京地区对此条的审查提出了一个具体审核的办法,即只要说明有相关的要求即可,也是认为景观照明多为专业的景观公司负责设计,但景观公司的深化图纸未必会走外审的程序,所以监控上可能会存有漏洞,使设计图不能实现夜景照明节能的意图,故此条为事前审查,对未来可能进行的景观及夜景照明提出了要求,从施工图的角度进行控制,杜绝浪费产生的可能,故在施工图阶段对此条文有所介绍和说明是有必要的。


3 照明开关的节能设计

照明开关的节能设计:一个开关控制灯具数量过多,并不节能,是因为灯具控制范围划分越细,可控制的区域和模式也就越多,所以从节能的角度来看一个房间内只要不是一套灯具,都不建议采用一个开关,而是尽量多设置开关来控制灯具,可见《建筑照明设计标准》中7.3.5条:“除设置单个灯具的房间外,每个房间照明控制开关不宜少于2个。”同时在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中6.3.8.3:“ 除单一灯具的房间,每个房间的灯具控制开关不宜少于 2 个,且每个开关所控的光源数不宜多于 6 盏”;对于开关控制的灯具具体数量上进一步有了要求,所以审图时需要注意原则为平面中开关不宜太少、控制灯具的数量也不宜太多,如单一开关控制的数量是否多余了六盏灯具。


4 电能的分项计量

电能的分项计量:这一点不光是要写入说明,更要在系统中有所表现,以前的电气设计一般已经将动力和照明进行单独计量,现在则会增加一些新的变化,见《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中6.4.3条“公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量”。在北京地区又依据《北京市绿色建筑一星级施工审查要点》中6.5.3.第2款:“应对照明、制冷站、热力站、给排水设备、景观照明及其他主要用电负荷等设置独立分项电能计量装置;其中,制冷站、热力站内的冷热源、输配系统还应设置独立分项计量装置”,对标准进一步进行了明确,着重注意各主要水泵、空调、景观照明等尤其不可遗漏,制冷站、热力站等大功率的末端设备,要增设末端的独立计量;如果为小型配电系统,低压进户,则在总配电柜母线侧,将照明插座、电力、空调分别设表计量即可。分体式空调如为一般为预留插座,也可列入照明的表计中,公共照明与套内照明建议分开表计;景观照明、航空障碍灯等功能位置接近的照明可合用一块表计;其他主要用电负荷则是指:数据机房、厨房设备、消防监控设备等没有提及的主要用电点,也建议单独设置表计;另外当低压母线侧不能拆碎细分的设备用电点,则建议在末端设置表计。电表设置如下图4-1、图4-2所示。

1.jpg
图4-1低压进户侧电能表配置示意图一

2.jpg
图4-2 低压进户侧电能表配置示意图二


5  照明节能审查

照明节能审查:见《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014中第5.1.4条“各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013中的现行值规定”,这个是现行的审图重点也是强制性条文,各地区皆为审核的重点, 应标注全主要功能房间照明照度值及功率密度值计算数据,并标明灯具效率等内容。

(1)“各房间或场所”的要求,其实已经要求涵盖了所有的功能场所,则填表时需要涵盖建筑的主要类型房间,尤其容易忘记的公共场所有:走廊、控制室、主要机房、网络中心、车库等、会客厅、卧室、卫生间、电梯厅这些场所均属于主要房间,需要分别列入表格说明。

(2)填写的功率密度限制:除非无绿色建筑审查的建筑,可以标注为现行值,以北京为例新建民用项目,1000平米以上项目均需绿色建筑审查,以目标值为要求,以达到节能的需要。

(3)不可遗忘统计镇流器的功率:镇流器的功率不可遗忘,是构成灯具功率的一部分。

(4)明确场所所处的位置,如楼层、名称、轴线号都需要有所表示,以便于审图人员核查。

(5)备注中建议表明灯具的效率,可从《建筑照明设计标准》GB50034-2013中查询,因为如在说明中表示灯具效率,就要引用照明规范的效率表,灯具种类多,效率表也多,容易遗漏,也很啰嗦,功率密度计算表则可以将各种灯具均做表示,效率自然也能够进行全面介绍。

(6)计算原理可以参见公式:LPD=P/A,其中P为包括镇流器所有照明设备的总功率(W),A为计算面积(㎡),LDP为计算功率密度;与之对应的标准照度及标准功率密度需从《建筑照明设计标准》GB50034-2013中查询;计算面积为套内面积即实际的净尺寸;其外需要注明灯具的类型及安装位置场所。具体示意表示可参见下表4-1所示。
表4-1 照明标准值及功率密度计算表
3.jpg


(7)对于照明炫光、色温、显色指数的要求,可在说明进行介绍,各地要求不同,但也是照明绿建审查内容的重点。


三审合一后电气审查常见遗漏问题之一——说明中常见审查遗漏点


三审合一后电气审查常见遗漏问题之二——图例部分、深度易漏点


作者:白永生,中国建筑标准设计研究院-国标筑图建筑设计咨询有限公司,教授级高级工程师、国家注册电气工程师。

出版书籍
建筑电气弱电系统设计指导与实例》,中国建筑工业出版社,2015年
《建筑电气强电系统设计指导与实例》,中国建筑工业出版社,2016年
《建筑电气弱电系统设计指导与实例》第二版,中国建筑工业出版社,2018年
《人生百天》,中国城市出版社,2017年
《消失的民居记忆》,机械工业出版社,2018年
《凡人的建筑哲学》,气象出版社,2019年(即将出版)


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 05:32 , Processed in 0.062854 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表