账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22074|回复: 34

[规范条文] 利用DIALUX计算楼梯间疏散照明照度

  [复制链接]
     
发表于 2019-3-12 17:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 rexcao 于 2019-3-12 20:29 编辑

本人使用DIALUX软件建了个楼梯间的模型,因手上没有专用应急照明灯具的库,用普通5WLED灯代替应急照明灯,按GB5139-2018 3.2.5 条楼梯间图示,算了下几个主要的计算面,地面水平最低照度基本上能够达到 10lx  以上。以后楼梯间是否设置一盏 5W LED 吸顶应急照明灯,就可以达到规范的最高要求了啊?请各位同行看下呢。(模型粗糙,见笑了)

5WLED吸顶灯楼梯间疏散照明照度计算.pdf

2.56 MB, 下载次数: 210, 下载积分: E币 -5

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-3-13 12:16:35 | 显示全部楼层
按某厂家资料,选5W灯具光通量也差不多300lm,3.5m安装高度正下方才10lx,和你的计算数据相差较大
     
发表于 2019-3-13 12:21:54 | 显示全部楼层
灯具参数【高峰论坛专家讲义】蔡钧:疏散照度ver1.0.jpg
灯具参数【高峰论坛专家讲义】蔡钧:疏散照度ver1.0.jpg
     
 楼主| 发表于 2019-3-13 16:04:02 | 显示全部楼层
我用的是吸顶灯,我找个壁灯,再算一下
     
发表于 2019-3-13 17:32:36 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2019-3-13 16:04
我用的是吸顶灯,我找个壁灯,再算一下

这个厂家也是用的吸顶灯
     
 楼主| 发表于 2019-3-13 17:37:32 | 显示全部楼层
找不到合适的壁灯,找了个3WLED壁灯,调整了下照射角度,可能和实际应急照明壁灯会有一定的出入,参考一下吧。谁有  应急壁灯的  IES  文件,也可以自己导入模型,算一下。模型是 4.13 版本的。

3WLED壁灯楼梯间疏散照明照度计算.pdf

2.91 MB, 下载次数: 43, 下载积分: E币 -5

楼梯间 - 壁灯.zip

2.99 MB, 下载次数: 43, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2019-3-13 17:39:30 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

灯具配光曲线【高峰论坛专家讲义】蔡钧:疏散照度ver1.0.jpg
     
发表于 2019-3-14 08:05:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2019-3-14 08:08 编辑

计算方式不对?DIALux 4.13应该用应急照明计算方式,不是平均照度。另外我研究不多,没听说DIALux可以支持楼梯计算?楼梯和房间不能等同。
我用自己的程序计算结果是公建楼梯5lx照度每个平台需要一个5W应急灯(崇正华盛),当然5W比标准照度要高,但3W有些点不达标,住宅可以是3W

点评

楼梯间的计算在DIALux EVO中,可以选用不同的照射面作为计算工作面。每个不同台阶可以另行选择。  发表于 2020-9-4 21:52
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-3-14 08:20:09 | 显示全部楼层
计算结果里有最低照度一项,楼梯间要单独建立模型
     
发表于 2019-3-14 08:25:03 | 显示全部楼层
QQ图片20190314082318.png
如果模式正确,结果应该如上图所示。目前计算结果中的最小值仍然是计入了反射光线的,应急照度计算不计反射光线
     
发表于 2019-3-14 08:53:53 | 显示全部楼层
5W正下方有可能,踏步达不到,特别是间距比较长的楼梯
     
发表于 2019-3-14 08:55:41 | 显示全部楼层
看了楼主的计算结果,和本人之前看过的资料“楼梯间应急照明20121011”以及“谈谈走廊和楼梯间的照明设计”结论偏差较大,可能是先入为主的原因吧,本人觉得上述两份资料的结论比较可信(本人对照度计算不在行,但比较相信实测的数据)。
如果楼主能提供代表性场所的应急照度实测数据,那就太赞了!
     
发表于 2019-3-14 09:24:56 | 显示全部楼层
智能应急系统的灯具,平时不能兼用,如果平时用的话,说寿命会很短...

点评

兼用正常照明的灯具,寿命会很短的说法是从何而来呢?  发表于 2020-9-4 21:54
光源很差或者"超频"使用才会这样  发表于 2019-3-14 10:00
     
发表于 2019-3-14 10:29:27 | 显示全部楼层
之前问过几个作智能照明的厂家 崇正或台宜,都这样..光源很差,厂家说平时不能使用..

点评

那是他们选用灯珠的质量太差了吧。  发表于 2020-9-4 21:56
崇正有感应灯,平时感应用可以的  发表于 2019-3-14 10:35
     
发表于 2019-3-14 11:30:37 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-3-14 09:24
智能应急系统的灯具,平时不能兼用,如果平时用的话,说寿命会很短...

规范都有允许的条文吧。“说寿命会很短”是哪里的说法,按LED光源本身特性应该是频繁启停对寿命没很大影响吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则