账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20552|回复: 25

[求助] 集中电源持续时间 且不应超过0.5h

[复制链接]
     
发表于 2019-4-10 16:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
(集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续
型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转
入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规
定,且不应超过0.5h;)
     
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:26:16 | 显示全部楼层
消防要求 大于等于0.5h,非消防小于等于0.5h ,这个以后只能选择 0.5吗   大一点 小一点都不可以?
     
发表于 2019-4-10 16:29:33 | 显示全部楼层
你说的这个是3.6.6 非火灾状态下的
发表于 2019-4-10 16:30:41 | 显示全部楼层
必须大于等于0.5h,非消防小于等于0.5h ,是指到0.5h,就控制关断
     
发表于 2019-4-10 16:31:46 | 显示全部楼层
这条说的是非火灾情况下,主电源断电时消防应急照明灯具的点亮时间
举个栗子:
假设某建筑消防应急照明的蓄电池供电时间为A,
非火灾主电源断电时,消防应急照明灯具的点亮时间为B(设计确定,≤30min);
那么选择蓄电池寿命终止时剩余容量对应持续工作时间为A+B
     
发表于 2019-4-10 16:32:00 | 显示全部楼层
又一个给GB51309搞迷糊的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-10 16:37:55 | 显示全部楼层
非火灾主电源断电时,假设消防应急灯点亮15分钟,
蓄电池供电15分钟后,主电源仍未恢复,则集中电源或应急照明配电箱需控制其配接的灯具熄灭;
此时蓄电池的持续供电时间仍应满足消防持续工作时间要求
发表于 2019-4-10 16:43:46 | 显示全部楼层
这个应该是产品制造标准的,不用设计人员考虑

点评

这个在51309中还是算强条吧  发表于 2019-4-13 20:11
     
发表于 2019-4-10 20:01:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-4-10 20:09 编辑
liuiping 发表于 2019-4-10 16:26
消防要求 大于等于0.5h,非消防小于等于0.5h ,这个以后只能选择 0.5吗   大一点 小一点都不可以?

两者相加
具体看第3.2.4条第5款,说的很明确了,需要增加时间(3.6.6条)

也就是说,非消防状态,断电时,需要点亮t1时间,t1≤0.5h
假设电源尚未恢复,发生了消防状态,消防状态点亮时间t2,t2需要满足3.2.4条1~4款的要求。

所以,总时间t=t1+t2,且t应是达到使用寿命周期后标称的时间

     
发表于 2019-4-11 11:29:58 | 显示全部楼层
非火灾情况下正常照明断电后点亮应急照明,此时的应急照明时间不得影响发生火灾时的应急照明时间。此条规定很合理。
     
 楼主| 发表于 2019-4-13 10:41:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 16:30
必须大于等于0.5h,非消防小于等于0.5h ,是指到0.5h,就控制关断

审图让标明 电池容量 应该怎么标呢?
     
 楼主| 发表于 2019-4-13 10:42:23 | 显示全部楼层
monchichi 发表于 2019-4-10 16:31
这条说的是非火灾情况下,主电源断电时消防应急照明灯具的点亮时间
举个栗子:
假设某建筑消防应急照明的 ...

明白了  但是这个电池容量怎么能准备的表述清楚了?
     
 楼主| 发表于 2019-4-13 10:50:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-10 20:01
两者相加
具体看第3.2.4条第5款,说的很明确了,需要增加时间(3.6.6条)

谢谢  明白了   这么表示可以吗?(非火灾状态下灯具持续应急点亮时间不超过0.5h,火灾状态下蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h)(普通公建)
     
 楼主| 发表于 2019-4-13 10:51:30 | 显示全部楼层
谢谢各位  

这么表示可以吗?(非火灾状态下灯具持续应急点亮时间不超过0.5h,火灾状态下蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h)(普通公建)
发表于 2019-8-9 10:42:42 | 显示全部楼层
个人觉得:可以补充说明:非火灾状态下疏散照明灯具持续应急点亮时间不超过0.5h,蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.0h
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则