室外一个单体 和地下车库不相连   其配电线缆由人防区出外墙 直埋至单体  其出外墙处需要设置 防爆波电缆井吗?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-6-19 17:57:54 | 显示全部楼层
由外墙进线,需要设防爆波电缆井,
     
发表于 2019-6-20 09:28:27 | 显示全部楼层
需要,和进线电缆一个道理
     
发表于 2019-6-20 11:27:56 | 显示全部楼层
只需在穿越临空墙处做防护密闭处理即可,不必设防爆波电缆井。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-6-20 12:50:24 | 显示全部楼层
按我们福建地方人防规定,进出室外的需要设防爆波电缆井,地上建筑内引至地下穿顶板的只需密闭处理。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-6-20 18:39:54 | 显示全部楼层
需要。



反正不管任何情况 ,我都设了。免得找麻烦。这个东西又不复杂,都是套图集,何乐而不为
     
发表于 2019-6-24 10:26:25 | 显示全部楼层

审图不提?一般要提的吧
     
发表于 2019-6-24 11:26:28 | 显示全部楼层
由人防引至其他单体建筑的非人防配电回路只需在穿越临空墙处做防护密闭处理即可,不必设防爆波电缆井。即便设电缆井也只需设普通电缆井。
若为引至其他单体建筑的人防配电回路,因战时才敷设且有有防护要求,必须设防爆波电缆井。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-6-24 11:31:10 | 显示全部楼层
虽然对设计来说设防爆波电缆井很简单,要知道设置不需要的防爆波电缆井无疑会造成浪费。是非常不妥的。