根据GB50058-2014规范中,明确柴油是IIA级别,T2引燃温度组别,引燃温度220摄氏度,闪点43~87,爆炸极限V%下限为0.6,上限为6.5,相对密度7.00。那么根据这些情况,储油间应是属于爆炸危险区域!
根据防雷规范3.0.3 条,7项,应划分为第二类防雷建筑物。
根据个人意见,储油间本身是封闭的,储油间内的储油箱也是封闭的,本身自带透气管,阻火器,完全可以依据GB50058-2014规范中3.2.6条的措施来使其不具备爆炸环境条件,那么就可以不是爆炸区域!至于专家如何确定,真不是我们可以搞懂的! |
|