请问所有280度防火阀都要电源?暖通不是这样提资的吧
     
发表于 2019-9-25 16:35:30 | 显示全部楼层
常闭的,火灾情况下需要打开的阀,需配置电源
     
发表于 2019-9-25 16:37:03 | 显示全部楼层
常开的,280度熔断关闭的阀,不需配置电源
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-9-25 17:44:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-25 16:37
常开的,280度熔断关闭的阀,不需配置电源

问下树总,这个电源是消防24V电源还是风机配电箱配出的电源
     
发表于 2019-9-26 08:33:01 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-9-25 17:44
问下树总,这个电源是消防24V电源还是风机配电箱配出的电源

电源是消防24V电源
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-9-27 09:22:05 | 显示全部楼层
但是我们的规范要求所有排烟阀都能在消控室开启、关闭,那暖设置这样的阀(常开的,280度熔断关闭的阀,不需配置电源)是不是不符合规范了呢
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-9-27 10:44:04 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-9-27 09:22
但是我们的规范要求所有排烟阀都能在消控室开启、关闭,那暖设置这样的阀(常开的,280度熔断关闭的阀,不 ...

规范要求的是排烟阀,而不是防火阀
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:18:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-9-27 12:31 编辑

暖通提资屋面排烟机房内,排烟风机和280度FDH阀(常开防火阀)联动,但是这个常开阀不要电源,所以我按暖通提资做了联动控制,但是没有电源线,被提出来没有电源
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-9-27 14:11:46 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-9-27 11:18
暖通提资屋面排烟机房内,排烟风机和280度FDH阀(常开防火阀)联动,但是这个常开阀不要电源,所以我按暖通 ...

被提出来没有电源
哪个部门或人提出来的?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-9-29 17:31:50 | 显示全部楼层
对不起搞错了,是审图的提的,原来说的不是一个地方