账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20272|回复: 21

[规范条文] 防雷规范中的“火灾危险场所”具体指哪些场所?

[复制链接]
     
发表于 2020-1-7 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷规范用了“火灾危险场所”的说法,但并没有明确的定义,不知道具体指哪些场所?
发表于 2020-1-7 14:12:21 | 显示全部楼层
应该是丙类及以上的场所
     
 楼主| 发表于 2020-1-7 15:20:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-7 14:12
应该是丙类及以上的场所

规范并没有限制为工业建筑,民用建筑中是否有火灾危险场所呢?
规范条款,应该明确,而不是靠猜。
发表于 2020-1-8 09:02:22 | 显示全部楼层
GB 50058 修编时,就把火灾危险场所丢给建规来处理,结果建规编好后这部分也没有
     
发表于 2020-6-4 15:53:57 | 显示全部楼层
最近被提到 防雷类别划分,应按50057-2010第3.0.3.9条确定(火灾危险场所)。就一个丙类的多层厂房,雷击次数0.21,按三类设计的,现在丙类都得按二类考虑了?有点迷
     
发表于 2020-6-4 22:47:14 | 显示全部楼层
〈雷規〉中对火、炸药,甲、乙类(0、1、2,20、21、22),故应指丙类,
     
发表于 2020-6-4 22:51:15 | 显示全部楼层
有那些参阅〈建规〉条文说明P190表3之丙类
     
发表于 2020-6-4 22:54:40 | 显示全部楼层
上上一个回复中漏了几个字:…已明确,故应指丙类
     
发表于 2021-4-2 18:30:26 | 显示全部楼层
过云烟 发表于 2020-6-4 15:53
最近被提到 防雷类别划分,应按50057-2010第3.0.3.9条确定(火灾危险场所)。就一个丙类的多层厂房,雷击次 ...

我也是,昨天被提了,51348上把这句取消了,我做的时候就按三类做的,结果被专家提了个强条。。。我。。。。
     
发表于 2021-4-3 09:58:44 | 显示全部楼层
ctick 发表于 2021-4-2 18:30
我也是,昨天被提了,51348上把这句取消了,我做的时候就按三类做的,结果被专家提了个强条。。。我。。 ...

50057也取消了火灾危险场所,规范组有函
     
发表于 2021-4-3 10:12:40 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2021-4-3 09:58
50057也取消了火灾危险场所,规范组有函

是吗?把火灾危险场所这句话去掉了?
     
发表于 2021-4-3 15:42:24 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-1-7 15:20
规范并没有限制为工业建筑,民用建筑中是否有火灾危险场所呢?
规范条款,应该明确,而不是靠猜。

防雷规范是-2011,那会儿50058还管着火灾危险场所呢,结果50058在2014修编了,把火灾危险去掉了,然后建规也没管火灾危险
     
发表于 2021-4-7 09:03:37 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2021-4-3 09:58
50057也取消了火灾危险场所,规范组有函

请问函在哪里?
     
发表于 2021-4-7 09:18:09 | 显示全部楼层

搜索一下这个网站,应该有。2015年的函
     
发表于 2021-6-9 09:28:32 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-4-7 09:18
搜索一下这个网站,应该有。2015年的函

哪一个网站?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则