放射式配电,使用负荷开关-熔断器组合电器在ATSE前端的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-6-27 12:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图要求改为前端改为断路器,理由:
1.熔断器没有缺项保护;2.熔断器有过载保护
     
发表于 2020-6-27 20:57:34 | 显示全部楼层
为什么要加熔断器?直接负荷开关不可以吗
     
发表于 2020-6-27 22:31:40 | 显示全部楼层
如果是消防负荷,那当然不能用熔断器了
     
发表于 2020-6-27 22:35:17 | 显示全部楼层
放射式配电,由电源端保护,不必设断路器,用pc级ATSE即可
发表于 2020-6-28 08:40:30 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-27 22:35
放射式配电,由电源端保护,不必设断路器,用pc级ATSE即可

前面是否加上隔离开关(负荷开关)
     
发表于 2020-6-28 09:40:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 08:40
前面是否加上隔离开关(负荷开关)

加,以检修ATSE之用
发表于 2020-6-28 10:29:00 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-28 09:40
加,以检修ATSE之用

很多专家,包括这个论坛前辈“尺总”,他们有种观点:这样PC级的,本身就是个隔离器,不需要加负荷开关,他们认为,造这样加法,那前面负荷开关要检修怎么办,再加隔离?(前些时候有过争论)
     
发表于 2020-6-28 10:45:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 10:29
很多专家,包括这个论坛前辈“尺总”,他们有种观点:这样PC级的,本身就是个隔离器,不需要加负荷开关, ...

既然这样,还是依据具体情况而定,从建筑外引电源进入ATSE,加。
从建筑內引电源,不加。
     
发表于 2020-9-28 17:04:11 | 显示全部楼层
从建筑內引电源,不加--也不能一概而论
     
 楼主| 发表于 2020-11-4 10:10:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-27 22:31
如果是消防负荷,那当然不能用熔断器了

疏散照明可以加熔断器