设置电动排烟窗是否一定要做火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2020-7-21 17:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、电动排烟窗是否等同《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017里的自动排烟窗。
2、《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017  
       “5.2.6 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。 “两种方式是否可以二选一。
     
发表于 2020-7-21 17:21:41 | 显示全部楼层
电动排烟窗不等同于自动排烟窗,只有高度大于8米的中庭、防火墙上的排烟窗才认定为自动排烟窗
     
发表于 2020-7-22 06:00:48 | 显示全部楼层
二选一不行,自动排烟窗必须上FAS
     
发表于 2020-7-22 06:06:11 | 显示全部楼层
見〈建规〉8、4、1、13条文说明
     
发表于 2020-7-22 08:32:07 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/IHFWc4rJCfx7vjbqbGnO0Q
001.png
     
 楼主| 发表于 2020-7-22 10:11:55 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-22 06:06
見〈建规〉8、4、1、13条文说明

当暖通采用自动排烟窗与FAS联动,毫无疑问得上火灾自动报警系统。如果暖通采用与温度释放装置联动,自动排烟窗是否有FAS的接线端子?
     
发表于 2020-7-22 10:20:11 | 显示全部楼层
对无FAS的建筑物,既然是电动排烟窗,就手动十自动(仅在排烟窗就近设烟忎探測器)
     
发表于 2020-7-22 10:24:13 | 显示全部楼层
如建设方不想加自动,则由暖通专业確定否属消防排烟系统,如不属则可不加
     
发表于 2020-7-22 10:29:43 | 显示全部楼层
西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-22 10:11
当暖通采用自动排烟窗与FAS联动,毫无疑问得上火灾自动报警系统。如果暖通采用与温度释放装置联动,自动 ...

温度释放装置类似于防火阀动作原理,与否有FAS端子无关
     
发表于 2020-7-22 10:37:22 | 显示全部楼层
西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-22 10:11
当暖通采用自动排烟窗与FAS联动,毫无疑问得上火灾自动报警系统。如果暖通采用与温度释放装置联动,自动 ...

对有或无温度释放的自动排烟窗,均为FAS系统:火灾時,烟忎报警,工/0模块输出接奌闭合,(此接奌在控制箱控制回路)排烟窗自动打开
     
 楼主| 发表于 2020-7-22 11:07:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-22 10:37
对有或无温度释放的自动排烟窗,均为FAS系统:火灾時,烟忎报警,工/0模块输出接奌闭合,(此接奌在控制 ...

棒棒哒