账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7387|回复: 4

[规范条文] GB51348 13.6.5-1 疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。

[复制链接]
     
发表于 2020-8-4 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。
GB51309 4.5.3-1“照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装”。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-4 10:22:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2020-8-4 10:24 编辑

同学,你这样说不严谨。没有对比怎么又伤害呢?
GB51309-2018-4.5.3灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时于应符合下列规定,1 照明灯可采用嵌I页、吸顶和吊装式安装。

GB51348 13.6.5-1 疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。

条文说明倒都提到了火灾早期烟雾的影响。



     
发表于 2020-8-4 11:20:41 | 显示全部楼层
那您解释解释第一个安装方式“嵌顶”是啥?
     
发表于 2020-11-30 14:41:02 | 显示全部楼层
按图集19D702-7 附录产品都是吸顶的,但搜参编产品厂家官网,也有嵌装应急灯具,也标注满足消防强制认证

台谊嵌装产品

台谊嵌装产品

图集附件

图集附件
     
发表于 2024-7-17 18:27:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 Tongpanpan 于 2024-7-17 18:29 编辑

我现在也遇到这个问题。“GB51348 13.6.5-1 疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式”设计因为这句话不让安装嵌入式的灯具。后面我看了这篇说法觉得挺有道理的。https://www.fire114.cn/index/article/detail?i=112007
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则