账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6398|回复: 5

[问题探讨] 洁净电子厂房防静电接地

[复制链接]
     
发表于 2020-9-14 10:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
等电位总箱和局部等电位箱的线缆是如何确定大小的?等电位总箱联合接地还需要远离防雷引下线吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:40:03 | 显示全部楼层
按照规范GB50611-2010《电子工程防静电设计规范》6.0.8干线都需要不小于95mm2吗
微信图片_20200914103438.png
     
发表于 2020-9-14 10:46:23 | 显示全部楼层
有联合的,也有单独做的,单独做的要远离建筑物好像是20m吧
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:50:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-14 10:46
有联合的,也有单独做的,单独做的要远离建筑物好像是20m吧

6.0.5  防静电接地宜选择联合接地方式。当选择单独接地方式时,接地电阻值不应大于10Ω ,并应与防雷接地装置保持20m以上的间距。
是,如果按联合接地方式还会有什么特殊要求吗
     
发表于 2020-9-15 08:40:56 | 显示全部楼层
没什么特殊需求,不要与防雷引下线共用,尽量远。
     
发表于 2024-9-5 14:16:02 | 显示全部楼层
干线95mm2的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则