三相带互感器计量电度表中,0.2S级电流互感器S2端子接地会不会引起计量不准?本身计量电度表电流线圈相当于短路状态,电流线圈电阻值非常小,有的图集带接地,有的图集又不带接地。接地对于计量是否加剧误差值增大?
     
发表于 2024-4-3 18:10:35 | 显示全部楼层
duanweiwen 发表于 2024-4-3 14:29
三相带互感器计量电度表中,0.2S级电流互感器S2端子接地会不会引起计量不准?本身计量电度表电流线圈相当于 ...

3、6、9端子都接每只CT的S2,CT二次必须接地。
你为什么担心接地会影响准确度?害怕接地分流?
     