账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8736|回复: 6

[问题探讨] 室外消防,弱电和强电能敷设在同一个电缆沟内吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-9 11:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,现有一个项目,由于室外场地限制和与水暖沟保持安全距离,现在只能把消防、弱电和强电设置在同一个电缆沟内,且强电线路有一路10kV。这样做行不行,(若不行,具体的规范要求)求指导!!!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-11-9 14:36:43 | 显示全部楼层
可以的,没有什么问题
发表于 2020-11-9 14:37:29 | 显示全部楼层
注意分设在架子的两侧
     
发表于 2020-11-10 08:41:19 | 显示全部楼层
还要注意10KV在强电侧的最上层。
     
发表于 2023-4-21 08:59:12 | 显示全部楼层
室外敷设时  消防配电电缆和非消防配电电缆,能共用电缆沟吗?建规10.1.10-3难道只针对室内吗
发表于 2023-4-21 09:29:09 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-4-21 08:59
室外敷设时  消防配电电缆和非消防配电电缆,能共用电缆沟吗?建规10.1.10-3难道只针对室内吗

建规是建筑防火规范,只针对建筑内,室外不考虑
     
发表于 2023-4-21 15:23:30 | 显示全部楼层
感谢树总解惑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则