账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11013|回复: 14

[问题探讨] 从低压配电柜母排根数说起(终于上图了)

  [复制链接]
     
发表于 2020-12-4 13:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dqaq 于 2020-12-4 20:00 编辑

        有感于坛友对低压柜母线到底设四根还是五根母排的讨论,回想起业界对变配电所接地问题近20年的争论,本帖贴几张图,今天上午有点空自己画的,不解释,画错了不犟嘴,心里默默认错。只希望能抛砖引玉,同时希望对有争议问题的讨论,可以更专业一点,更有系统性思维一点。很多事情并非说不清楚,而是没能说清楚。当然,论坛本来也是个放松的地方,该吹还是吹,该掐继续掐,该捧使劲捧寓学习交流于轻松玩乐之中,是论坛最大的功效
        图一是概念性示意。图二的工程背景比如:两回路进入同一栋住宅的两个不同单元,两个MEB实际上是金属性连通的。图三等效电路懒得画了。出线回路N线电流取决于三相负荷不平衡度和3次谐波,与母线及接地无关,因此可以以N线电流(N1或N2)作为电流源画完整的等效电路。四母排好还是五母排好,我没有结论,但不同母排根数带来不同现象,可以探讨,
四母排单回路N电流非期望路径.png
四母排多回路N电流非期望路径.png
五母排无N电流非期望路径.png

评分

参与人数 3E币 +56 收起 理由
dirtydu + 1 很给力!
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!
树欲静而风不止 + 5 是的,轻松学习

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-12-4 13:15:38 | 显示全部楼层
图咋传不上呢?新人第一帖啊
     
 楼主| 发表于 2020-12-4 15:05:04 | 显示全部楼层

从低压配电柜母排根数说起(无法上图,此贴暂时无效)

dqaq 发表于 2020-12-4 13:15
图咋传不上呢?新人第一帖啊

抱歉,还是上不去。
发表于 2020-12-4 15:10:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-4 15:05
抱歉,还是上不去。

换成图片试一试
     
发表于 2020-12-4 16:12:25 | 显示全部楼层
别扯没用的,赶紧上干货。有事说事。
     
发表于 2020-12-4 16:14:30 | 显示全部楼层
哈哈,对着空气学习下
     
发表于 2020-12-4 16:53:54 | 显示全部楼层
想涨知识,干货赶紧出来
     
发表于 2020-12-4 20:39:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-4 15:05
抱歉,还是上不去。

将图保存成文件。
     
发表于 2020-12-6 11:15:33 | 显示全部楼层
不错不错,有点儿意思
     
 楼主| 发表于 2020-12-8 08:59:43 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-12-4 20:39
将图保存成文件。

谢谢!发现是我图形文件的问题。WMF转存成PNG、JPG都提不上来,PDF剪切后发到微信,再存为PNG就能提上来。
     
发表于 2022-10-28 10:32:15 | 显示全部楼层
学习,涨知识了~
     
发表于 2022-10-28 11:11:16 | 显示全部楼层
dqaq老师您好,想这里请教您一个跟本帖无关的的保护问题:之前看您的发帖,您经常强调一件事,就是先弄清楚做这种保护的目的是什么,再去考虑该如何保护,我看《低规》,电击防护包括直接和间接保护,线路保护包括短路、过负荷、防火。但是让我把他们融会贯通我就不明白了。
比如直接防护和间接防护,除了那些母线排,我感觉对于导线,都得需要直接和间接防护,都需要做30ma的漏电保护器,因为做了肯定是更好(消防负荷之类的线路不讨论),而且直接、间接防护似乎跟短路保护很像,但是我又说不出啥区别来。
相信我的疑问是很多电气初学者的共同的疑问,非常希望dqaq老师能对这一块知识能解惑一下,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2022-10-28 11:33:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-28 11:11
dqaq老师您好,想这里请教您一个跟本帖无关的的保护问题:之前看您的发帖,您经常强调一件事,就是先弄清楚 ...

这个要回复码字工作量太大了。说一个事吧。就是保护名称,有按故障肇因命名的,如接地、短路保护等;有按故障后果命名的,如电击防护、电气火灾预防;有按保护技术特征命名的,如剩余电流保护、零序保护、过电流保护,还有按保护对象命名的,如线路保护、变压器保护等。。。。。。,逻辑上,非同一标准所作的分类,各子类可能产生交集,如剩余电流保护,是按技术特征命名的,可用于按后果命名的电击和电气火灾防护,也可用于按故障肇因命名的接地故障保护;因此在工程中,一个具有某种技术特征的保护,可能用于多种故障后果或故障肇因的防护,如前面所说的剩余电流保护。再如接地故障保护,可能用于防电击、防电气火灾、防系统震荡、防爆等。这种逻辑下,再去学习各种保护,应该清楚一点了。
     
发表于 2022-10-28 11:41:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-28 11:33
这个要回复码字工作量太大了。说一个事吧。就是保护名称,有按故障肇因命名的,如接地、短路保护等;有按 ...

嗯嗯,好的老师,我再看看规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则