账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6708|回复: 5

[求助] 变电所上下楼层贴邻办公室是否需要做防电磁辐射措施

[复制链接]
     
发表于 2020-12-9 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助:变电所上下楼层贴邻办公室是否需要做防电磁辐射措施?具体是什么措施做法?谢谢大家
发表于 2020-12-9 16:07:01 | 显示全部楼层
GB 50352-2019 民用建筑设计统一标准
发表于 2020-12-9 16:07:36 | 显示全部楼层
设计人要与土建专业结合,并给出屏蔽措施具体做法,一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-7 13:47:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-9 16:07
设计人要与土建专业结合,并给出屏蔽措施具体做法,一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连 ...

好的,谢谢
     
发表于 2023-5-23 13:29:37 | 显示全部楼层
根据GB51204-2016-7.2.5条及项目情况,选择具体的屏蔽做法及要求。

     
发表于 2023-5-24 12:21:15 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-5-23 13:29
根据GB51204-2016-7.2.5条及项目情况,选择具体的屏蔽做法及要求。

看规范,意思100KV以下的变电站没有关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则